10Kv电力架空线路弧垂怎么计算?

需要弧垂表及计算公式... 需要弧垂表及计算公式 展开
 我来答
情谈学长
2019-08-07 · 加油,要努力成为别人眼中羡慕的自己
情谈学长
采纳数:2930 获赞数:45824

向TA提问 私信TA
展开全部

一、临界温度法

若在某一温度,导线自重所产生的弧垂与最大垂直比载(有冰无风)时的弧垂相等,则此温度称为临界温度,用tc表示。

在临界温度的气象条件下比载g=g1,温度t=tc,相应的弧垂;在最大垂直比载的气象条件下,比载g=g3,温度t=t3(-5℃),应力σ=σ3,相应的弧垂;

式中tc—临界温度,℃;t3—覆冰时大气温度,℃;σ3—覆冰无风时的导线应力,MPa;α—导线温度线膨胀系数,1/℃;E—导线的弹性系数,N/mm2;g1—导线自重的比载, N/m.mm2;g3—导线覆冰时的垂直比载,N/m.mm2。

将计算出的临界温度tc与最高温度tmax相比较,当tmax>tc时,最高温度时的弧垂f1为最大弧垂;当tmax<tc时,覆冰时的弧垂f3为最大弧垂。

二、临界比载法

如果最高温度时导线的弧垂与某一比载在温度t3下所产生的弧垂相等,则此比载称为临界比载,用gc表示。

在最高温度气象条件下,比载g=g1,温度t=tmax,应力σ=σ1,弧垂。

在临界比载气象条件下,比载g=gc,温度t=t3(-5℃),应力σ=σ3,弧垂 。由临界比载定义可知: 由临界比载定义可知:f1=f3;

式中gc—临界比载,N/m.mm2;tmax—最高温度,℃;t3—覆冰时大气温度,℃;g1—导线自重的比载,N/m.mm2;σ1—最高温度、比载为 时的导线应力,MPa;α—导线温度线膨胀系数,1/℃;E—导线的弹性系数,N/mm2。

将计算出的临界比载gc与最大垂直比载g3相比较,g3>gc时,覆冰时的弧垂f3为最大垂直弧垂;当g3<gc时,最高气温时的弧垂f1为最大弧垂。

扩展资料:

一、计算及判断

最大弧垂出现在什么位置视具体情况而定,其中常见的对于高差不超过10%的相邻杆塔之间的导线最大弧垂,出现在档距中央。

为了简便起见,一般先判定出现最大弧垂的气象条件,然后计算出此气象条件下的弧垂,即为最大弧垂。

二 、架空线路的一般要求

架空线路应广泛采用钢芯铝绞线或铝绞线。高压架空线的铝绞线截面不得小于50平方毫米,芯铝绞线截面不小于35平方毫米,空线截面不16平方毫米。

导线截面应满足最大负荷时的需要。

截面的选择还应满足电压损失不大于额定电压的5%(高压架空线)、或2%~3%(对视觉要求较高的照明线路),并应满足一定的机械强度。

参考资料:百度百科-弧垂

参考资料:百度百科-架空电路

英诺科技
2023-06-13 广告
变压器绕组光纤测温是一种新型的变压器内部温度监测方法,可以直接、实时、精确地测量绕组等热点温度,并且具有测温范围宽、准确、可靠的测温性能以及卓越的抗 EMI/RFI(电磁干扰/ 射频干扰)特性和高压绝缘及抗干扰等优异的性能。该测温系统适用于... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
示垢测h
推荐于2017-10-10 · 知道合伙人教育行家
示垢测h
知道合伙人教育行家
采纳数:3286 获赞数:35848
本人现就读于山东理工大学化学工程学院,性格开朗,乐于助人,经常阅读化学类相关书籍。

向TA提问 私信TA
展开全部

  10Kv电力架空线路弧垂怎么计算:

  1、基础根开是指基础相临地脚螺栓几何中心之间的距离,它与塔腿主材角钢重心线重合。
  2、相临两杆塔中心桩之间的距离称为档距。
  3、送电线路中杆塔的水平档距为杆塔两侧档距长度之和的一半。
  4、送电线路中杆塔的垂直档距为相临档距中两弧垂最底点之间的档距,决定导地线自重、冰重的档距。
  5、送电线路中导线在悬点等高的情况下,杆塔的水平档距与垂直档距相等。
  6、导线的最低点应力决定以后,为了使悬挂点应力不超过许用应力,档距必须规定一最大值,称为极限档距。
  7、代表档距是指一个耐张段中各档距的几何平均档距。
  8、杆塔的呼称高是指下层导线横担下平面到地面的高度。

  电力架空线路弧垂图:

  

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-06-03
展开全部
随便找一本手册就能翻到,这样的问题不要在这里提问,意义不大,何况这里书写公式那么麻烦!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答