UPS的电缆和断路器是怎么选择的

 我来答
911room
2013-06-03 · 超过24用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:94
采纳率:0%
帮助的人:71.6万
展开全部
根据UPS的容量,10KVA/220V=45.5A,如果考虑80%的效率,输入电流约57A,向上取整为63A。这个63A还需通过校核,并与配套电缆相匹配。
东升1984
2013-06-03 · TA获得超过623个赞
知道小有建树答主
回答量:463
采纳率:33%
帮助的人:198万
展开全部
你的设计图上已经有了啊3*16 YJV,,,,63A断路器
追问
我是想问一下怎么选出来的
追答
根据UPS输出端的负载情况啊,YJV 3*16,yjv 电缆全称铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。yjv 电缆是电力电缆的一种, 也是电力电缆中最常用的一种,3芯,一零一伙一地。16个平方电流值在80a左右,63A的空开,应该大于负载的电流值
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询