双电源怎么接

电路板用的接地怎么算... 电路板用的
接地怎么算
展开
 我来答
位梦菡性北
游戏玩家

2019-09-24 · 非著名电竞玩家
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:34%
帮助的人:790万
展开全部
在一个电路上使用两组极性相反﹑电压相同的电源叫双电源供电,一般用于功放的推挽电路。
双电源由次级绕组带中间抽头的变压器﹑桥式整流器和两个参数一致滤波电容组成。
两个电容各取正负极连接一点接地,变压器次级绕组的中间抽头接地,绕组其余两端别接到桥式整流器的两个交流输入端,两个电容余下的一正一负分别接到整流器输出端的正极和负极。电容正极与地线组成正电源,电容负极与地线组成负电源。
  只要把两组电源分别接在两个空气开关的电源进线侧,负荷接在交流接触器的出线端即可。
  在安装接线前,应先对配电箱进行外观检查,核对接线正确性,检查各部件绝缘、导通接地等情况;检查完毕,用一个三相5安培开关作试验电源开关,并对配电箱实施带电模拟试验,确保安装后能基本达到要求。在连接两组电源时,应确定哪一个电源优先,把优先的电源接在没有时间延时的一侧,把备用电源接在延时后动作的一侧;当交流接触器下端没有连线时,应把两组电源的同一相相连,确保任何一组电源送电时都能保证正常供电。连接完毕,应对电源切换情况进行试验:分别对其中一组电源进行送电,同时转动开关到主电源、后备电源、自动等位置,检查两个接触器的切换情况,以及各相同步合闸情况、触点连接情况等。若要检查负荷情况,还必须送上额定负荷进行检查。对带电设备的检查,必须准守安全操作规程,确保实施过程安全。
禄过This_world
推荐于2017-09-20 · TA获得超过1.4万个赞
知道小有建树答主
回答量:965
采纳率:93%
帮助的人:87.9万
展开全部
    1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。
  步骤:
  ①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。

  ②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
  ③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。
  ④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。

  2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
  步骤:
  ①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。

  ②按柴油机停机步骤停机。
  ③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
  3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
DQ东北风
推荐于2017-09-09 · 知道合伙人教育行家
DQ东北风
知道合伙人教育行家
采纳数:1025 获赞数:6871
吉林大学工程硕士,长期从事电池组管理技术研究,拥有多项电池均衡专利技术,有效延长电池组使用寿命。

向TA提问 私信TA
展开全部
双电源的输出端有三个,分别是“输出正极”,“输出负极”和“地”,主要使用在要求为双电源电路板上,这种电路板有独立的“地”,完全不同于普通使用单电源的电路板,一旦接错线容易发生烧毁电路板的情况。
追问
要是电路图上画的是双电源,但是我找了半天没找到哪有卖的,可以用两节代替吗
追答

双电源如图,可以用两组电池代替,两组之间的串联点即为“地”,其余的为正、负极。

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大核桃树
2013-06-04 · TA获得超过260个赞
知道小有建树答主
回答量:341
采纳率:0%
帮助的人:75.8万
展开全部
直接打电话吧,我认识个朋友专业做这个05363329495
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
亮哥说水电
2020-12-17 · TA获得超过152个赞
知道答主
回答量:219
采纳率:0%
帮助的人:10.4万
展开全部

双电源配电箱讲解

已赞过 已踩过<