西门子200模拟量输入4-20ma,气压对应-0.1-1MP怎么编程,请详细解说下。新手。。 模拟量输入是整数吗?

0.4个压报气压低0.6报气压高。怎么算?... 0.4个压报气压低0.6报气压高。怎么算? 展开
 我来答
匿名用户
2016-06-06
展开全部
西门子S7-200系列PLC,模拟量模块E231/EM235及EM232,输入输出电流信号时,有:0~20mA一种类型(4~20mA通过程序实现量程范围);输入输出电压信号时,有:0~50mV/0~100mV/0~500mV/0~1V/0~5V/0~10V,±25mV/±50mV/±100mV/±250mV/±500mV/±1V/±2.5V/±5V/±10V等多种类型(取决于模块及模块DIP设置);输入热电阻信号时,有铂(Pt),铜(Cu),镍(Ni)或电阻等多种类型;输入热电偶信号时,有S、T、R、E、N、K、J等多种类型;