不可以,35kv悬式绝缘子破了一个会影响绝缘性能,有可能会发生闪络放电,导致设备事故。需要更换新的同型号绝缘子。
不可以了影响绝缘性能。武义菲亚伏电子有限公司位于武义县东南工业园区,成立于2006年,专门致力于绝缘子,绝缘配件等产品。200...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
随着人们生活水平的提高,家用电器不断增加,在使用时难免烧保险丝。如果烧断的是零线保险丝,这时线路仍然有电,而当人体触及带电体时,保护器不会动作。因为零线保险丝烧断后,保护器的零序电流互感器没有回路不工作,致使发生触电伤亡事故。所以,建议居民用户在安装保险丝时,零线上的保险丝额定电流要比相线上的大1~2倍为好,或者零线不使用保险丝,直接连接,这样比较安全。
追问
但火线与零线应该是连通的对吧,那么零线短路,火线也应短路啊,所以火线上的保险丝也应熔断了啊
追答
正常情况下,火线和零线是通过用电器连通的。在用电器功率过大或意外短路的情况下,会熔断保险丝。如果火线和零线都装了保险丝,一般只会熔断较细(导线越细,电阻越大,在串联电路中,产生的热越多,温度越高)的或接触不良(接触不良会导致局部电阻较大,温度较高)的那一根。
只要保险丝熔断一根,电路就成了断路,电路中没了电流,还没有熔断的另一根保险丝就不会烧坏了。
.
.
.
.
另外:
在配电室,零线是接地的。所以,正常情况下,零线与大地的电压是零,是不会电人的。正因为零线接地,所以照明电路中的火线与零线、大地之间的电压都是220V。人体接触火线时,火线、人体和大地很容易构成回路,造成触电。
若是只熔断了零线上的保险丝,从断点开始,只要和火线有连接的导线、用电器等,和大地之间的电压都是220V,都可能导致人体触电。
所以,建议居民用户在安装保险丝时,零线上的保险丝额定电流要比相线上的大1~2倍为好,或者零线不使用保险丝,直接连接,这样比较安全。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
因为零线接大地,火线保险断开后,零线和大地等电位,人站在大地触摸后不会触电。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
因为如果零线上安装有保险丝,出现故障保险丝烧断的是零线上而不是火线上的话,那线路还连着火线带电,容易出现触电事故,所以一般只在火线上安装保险丝,这样保险丝断后线路就没有电了
追问
但火线与零线应该是连通的对吧,那么零线短路,火线也应短路啊,所以火线没有回路,所以不带电啊
但火线与零线应该是连通的对吧,那么零线短路,火线也应短路啊,所以火线没有回路,所以不带电啊
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
万一零线上的保险丝先断了,火线的没断,你还是会触电。
更多追问追答
追问
但火线与零线应该是连通的对吧,那么零线短路,火线也应短路啊,所以火线没有回路,所以不带电啊,还有求QQ
追答
确实,两者都短路,但会有一个先断。有可能是零线保险丝先断。
带电和回路是两回事。你光脚站地上摸火线,你的脚就是回路。你就会触电。