求助:昆仑通态触摸屏如何与台达VFD-M变频器通讯? 65

使用485通讯,MODBUS协议,而昆仑通态触摸屏的组态软件中,没有台达VFD-M变频器的驱动。因此试了多种方法也没有成功。... 使用485通讯,MODBUS协议,而昆仑通态触摸屏的组态软件中,没有台达VFD-M变频器的驱动。因此试了多种方法也没有成功。 展开
 我来答
森玉睢鸠06E
2013-06-05 · TA获得超过255个赞
知道小有建树答主
回答量:180
采纳率:0%
帮助的人:126万
展开全部
与昆仑通态的联系,在他的触摸屏软件里就可以设置,至于台达的驱动,去昆仑通态的网站有下载,好像是叫莫迪康的那个就是
追问
试过了,那个莫迪康的通道与台达变频器说明书说的数据地址不符,因此在:设备地址、波特率、BODBUS通讯模式都相符的情况下,通讯状态显示为3(数据返回校验错误),否则其它情况下显示2(没有数据返回),通讯线断线时也显示2
昆仑通态的驱动只有VFD-A变频器的驱动,而这种型号的变频器恰恰与其它型号的通讯方式不同。
plc9
2013-06-12 · TA获得超过918个赞
知道小有建树答主
回答量:471
采纳率:71%
帮助的人:138万
展开全部
和我一样,通信问题倒是不大,关键是地址没有搞对。而且这个地址相当麻烦,每个设备几乎都不一样。
莫迪康是对的一般选择RTU,但是数据地址没有办法喽
追问
谢谢回答,这个问题我已经解决了,是选错了区。台达变频器的所有参数都在4区。我一开始认为只读数据在3区,所以在读取变频器状态时,是在3区读取的,因此显示校正错误。现在我已经弄明白了,面板上设置参数P×× 的地址在3区。其他的数据,如:设定频率、启停以及变频器的状态都在4区读取或设置。
如果还要与PLC连接,就需要将PLC的通讯协议设为H89,变频器的P92设为03.这样就能做到同时通讯了。
追答
3区数据只读,4区数据读写,1区位操作。还有些特殊区
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
BobSword
2013-11-04
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:10.3万
展开全部
楼主你好了吗?我在用和欧瑞变频器通信。请教如何设置。屏内寄存器地址。我们的2000,设置1正转,设置2反转。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答