求助:昆仑通态触摸屏如何与台达VFD-M变频器通讯? 65
使用485通讯,MODBUS协议,而昆仑通态触摸屏的组态软件中,没有台达VFD-M变频器的驱动。因此试了多种方法也没有成功。...
使用485通讯,MODBUS协议,而昆仑通态触摸屏的组态软件中,没有台达VFD-M变频器的驱动。因此试了多种方法也没有成功。
展开
3个回答
展开全部
和我一样,通信问题倒是不大,关键是地址没有搞对。而且这个地址相当麻烦,每个设备几乎都不一样。
莫迪康是对的一般选择RTU,但是数据地址没有办法喽
莫迪康是对的一般选择RTU,但是数据地址没有办法喽
追问
谢谢回答,这个问题我已经解决了,是选错了区。台达变频器的所有参数都在4区。我一开始认为只读数据在3区,所以在读取变频器状态时,是在3区读取的,因此显示校正错误。现在我已经弄明白了,面板上设置参数P×× 的地址在3区。其他的数据,如:设定频率、启停以及变频器的状态都在4区读取或设置。
如果还要与PLC连接,就需要将PLC的通讯协议设为H89,变频器的P92设为03.这样就能做到同时通讯了。
追答
3区数据只读,4区数据读写,1区位操作。还有些特殊区
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
楼主你好了吗?我在用和欧瑞变频器通信。请教如何设置。屏内寄存器地址。我们的2000,设置1正转,设置2反转。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询