电力电子技术习题,求大神帮忙做做 80
三相全控桥式整流电路带大电感负载,Ld=0.2H,负载电阻Rd=4Ω,要求Ud从0~220V之间变化。试求:(1)变压器二次电流有效值I2.(44.9V)(2)计算整流变...
三相全控桥式整流电路带大电感负载,Ld=0.2H,负载电阻Rd=4Ω,要求Ud从0~220V之间变化。试求:
(1)变压器二次电流有效值I2. (44.9V)
(2)计算整流变压器二次侧容量S2。 (12.66V)
(3)a=0时,电路功率因数cosΦ. (0.956)
(4)当触发脉冲距对应的二次相电压波形原点多少度时,Ud已为零。 (120)
每个小问括号里的是答案,求大神帮忙做做,可以做草稿上然后拍图给我,感激不尽 展开
做法如下1、第一问应该是最大有效值:I2=0.816*Id=0.816*(Ud/R)=0.816*(2.34*220/4)
2、S2=1.732*U2*I2
3、0.955*COS0.=0.955
4、移相范围90度+30度=120度
2、S2=1.732*U2*I2
3、0.955*COS0.=0.955
4、移相范围90度+30度=120度
追问
弱弱的问句,第一个问的0.816是啥?还有那个第二个问的1.732,还有第三问,0.955又是怎么来的。。确实是不懂,这样答跟直接给答案差不多。。。希望给个过程吧。。好的话会再加分的,最好明天内了

2022-10-24 广告
我知道有一家优秀研发的厂家,鼎信智慧科技,他们家推出的智慧电网系列包括输电线路视频、图像、分布式故障定位、外破、山火、覆冰、微气象、测温、倾斜、弧垂、舞动检测以及智慧配电监测、智慧变电监测、智慧电缆检测、智慧安装视频、智慧警示、智慧防鸟等都...
点击进入详情页
本回答由深圳市鼎信智慧科技有限公司_提供