开关接到零线上怎么办

我家的灯在开关关掉后,不停地闪,我之后拿电笔查了一下,发现开关关掉后,有一根线上还是有电。我估计是开关接到零线上了。但是,如果原来就只拉一根零线到开关上,那就难办了,因为... 我家的灯在开关关掉后,不停地闪,我之后拿电笔查了一下,发现开关关掉后,有一根线上还是有电。我估计是开关接到零线上了。
但是,如果原来就只拉一根零线到开关上,那就难办了,因为线都是埋到墙壁里面的。
另外,我的开关是那种关了以后上面有指示灯的(就是晚上你可以看见开关的位置)。想问一下,这种开关一般应该怎样接线啊?它有三个端子(0、1、2,0为公共端,1,2为双位开关的两个端子)如果就拉一根零线到开关上不行的吧?
遇到这种情况,如果拉过来就只有一根零线,是不是就比较麻烦了?
我知道是接错了。
首先不是所有的线都是零线和火线接反,如果这样就简单了。
另外,我提到的那种开关,三根线分别是怎么接的?开关打开后,上面的指示灯就会灭掉,这个是由那根线来控制的?我想那根线不接应该也不影响开关的使用吧?如果这样,就必须检查接到开关的是否有火线了。如果没有,那岂不是得再拉一根火线过来,再在上面接个开关吗?
一根线为什么能让灯闪烁啊?一根线,上面虽然有电,但是整个回路是不通的,应该也不会闪啊。
展开
 我来答
huangql2011
高粉答主

推荐于2017-09-25 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.3万
采纳率:92%
帮助的人:4965万
展开全部
把零线和火线调过来接就可以了。
1、三个端子(0、1、2,0为公共端,1,2为双位开关的两个端子)接三根线,一根火线,两根灯的控制线。
2、开关接线端子标有L1,L2的孔是公共端,接火线,接线端子标有L11、L12的孔接1#灯头线(两个孔随便接一个),标有L21、L22的孔接2#灯的控制线(两个孔随便一个)两个灯的零线并联后和电源的零线在并联连接。
在神农谷思考的无花果
推荐于2017-09-07 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:5657
采纳率:0%
帮助的人:3811万
展开全部
如果所有的开关都是接在零线上就总闸换一下零线和火线位置
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
mpfida
2008-06-02 · TA获得超过1315个赞
知道小有建树答主
回答量:1613
采纳率:0%
帮助的人:1024万
展开全部
你接错线了。
开关应接到火线上,这样关掉火线两边都不会有电了。
如果你的开关接到零线上,即使零线关了,火线还连着灯,当然还有电。
做法,开关换另一条线接。或在总匣换一下零线和火线位置。其他可以换的地方也可以换。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?