220kv变电站运行方式

我厂220kv变电站是双母线不分段接线方式,两条进线分别带220kvI母和220kvII母运行,220kv母连合闸,220kvI母带一号主变运行,二号主停运。请问这样的运... 我厂220kv变电站是双母线不分段接线方式,两条进线分别带220kvI母和220kvII母运行,220kv母连合闸,220kvI母带一号主变运行,二号主停运。请问这样的运行方式可以吗?为什么 展开
 我来答
帐号已注销
2021-09-16 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:160万
展开全部

一般来讲,这种接线的固定运行方式,是一条母线带一台主变,母联打开,互相不影响。如果两条母线有穿越容量,也可以将母联合上。

当一台主变停运时,母联合上,双母线两条母线都向余下的一台主变供电,这种运行方式也是可以的。相当于此主变有两个电源,每一个电源都是小容量运行,如果两条线路有穿越容量,通过母联也可以实现。

正常运行方式

(一)备用中的发电机及其全部附属设备,必须处于完好状态,使之随时能立即起动并进行必要的维护和监视。

(二)转子电流的额定值,应采用在额定功率因素和电压波动在额定值的和周波变动在范围内时,能保证发电机额定出力的最大电流值。转子和定子线圈及定子铁蕊的最大允许监视温度,为发发动机在额定进风温度及额定功率因数下带负荷运行时所发生的温度一般情况下,保持发电机定子线圈的温度在60~80℃之间。