求一款变压器型号,三绕组,容量比100/100/100,100MVA左右,110kv/35kv/10kv? 有短路电压百分比最好!

 我来答
月亮的未来
2013-06-08 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2434
采纳率:100%
帮助的人:1463万
展开全部
你这个变压器没有国家标准可以作为依据,因此下面只是给你的建议,因为你是匿名,所以也猜不出你是变压器制造厂家,还是变压器用户,或是电站设计院。无论如何,这种变压器必须要由供货双方进行商议,并制定技术协议。既要满足用户的要求,又要尽可能方便制造,不增加太多的成本。
1、如果是无励磁调压的变压器,其型号为:SFS9(或11)-100000/110;
2、空载损耗、负载损耗、空载电流的标准值应由双方协商决定,如果你是制造厂,你可以先计算一个合理、经济的方案,把空载、负载损耗等的设计值给用户,让他审核。同意后,列入技术协议。如果你是用户,也是这个过程,制造厂提出的损耗与报价(报价直接与损耗有关),合适与否决定于你。
3、至于阻抗问题(也与制造成本有很大关系),我建议可以参考63MVA的数据:
3.1、升压变压器:高-中:17.5-18.5%;高-低:10.5%;中-低:6.5%。
3.2、降压变压器:高-中:10.5%;高-低:17.5-18.5%;中-低:6.5%。
3.3、阻抗值的最后决定权是用户,当然也要兼顾制造是否有难度。

以上是给你们的建议,祝你们合作成功。
百度网友8864d1537
2013-06-08 · TA获得超过1312个赞
知道小有建树答主
回答量:2024
采纳率:59%
帮助的人:430万
展开全部
ll sfi 6451上面有明确规定的,也可和用户协商。
已赞过 已踩过<