电流互感器为什么要接地?

 我来答
小耳朵爱聊车
高粉答主

2021-08-05 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:7378
采纳率:100%
帮助的人:293万
展开全部

防止在互感器绝缘被击穿后,高压通过互感器串入低压,伤及仪表及运行人员,将互感器的二次一点接地,既不影响设备的正常运行,还保障了人员和设备的安全。

电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。

它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。

电流互感器的使用原则

1、为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。

2、对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中

3、为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。

以上内容参考 百度百科-电流互感器

刚荣q
高粉答主

2016-12-19 · 每个回答都超有意思的
知道顶级答主
回答量:3.8万
采纳率:88%
帮助的人:5613万
展开全部
电流互感器如果是低压回路可以不接地线,但是高压回路S2端必须接地。 电流互感器接地的目的主要为了防止一次、二次间绝缘击穿时,一次高压不直接进入二次回路。
所以习惯上,低压、高压回路S2端均接地。如果互感器开路的话,会引起爆炸。
追答
求采纳
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
爱南柯一梦66
推荐于2018-04-23 · TA获得超过380个赞
知道小有建树答主
回答量:262
采纳率:81%
帮助的人:21.2万
展开全部
电流互感器为什么要接地?
主要是有两个原因
1.是防止高低压侧绝缘击穿时高电压串入二次侧 。
2.是为了让二次回路有个可靠的接地"0"点,避免悬浮运行,防止干扰 。
电流互感器接地要注意的就是在计量回路。有些计量装置厂家会在计量屏上进行接地,如果在互感器二次侧就地接地的话会造成二点接地,当三相电压不平衡时会产生计量误差,因此有些供电公司要求在互感器二次侧(400V系统)不允许接地。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
太妃讲史
2021-02-02 · TA获得超过4890个赞
知道答主
回答量:4917
采纳率:0%
帮助的人:225万
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式