三菱fx系列PLC plsr d140 d142 k50 y001 是什么含义
展开全部
三菱fx系列PLC plsr d140 d142 k50 y001 是可调脉冲输出指令。意思是将输出频率在指定的的时间内从0加速到最高频率后,再在指定的时间内减速为0。
寄存器D140中的数据为最高频率,D142数据为输出脉冲总数,K50为指定的加减速时间。
使用说明:
1.脉冲输出只能是晶体管输出的Y0和Y1。
2.频率范围10Hz~20KHz。
3.脉冲总数(16位指令时)110~32767,小于110时,不能正常输出脉冲。
4.加减速时间应在5000ms以内,加减速时间相同。其值应大于plc扫描周期最大值D8012的10倍。
D140中的数据为发脉冲的频率,也就是每秒钟发出的脉冲个数,这个数决定了电机走的速度,越大也就越快。
D142数据为一共要输出多少脉冲,这个数据决定了电机能走多远。
K50是加减速时间,也就是脉冲频率由0到你设定的D140所需要的时间或者减速时由D140到0所需要的时间,单位是ms。
希望对你有帮助。
PLSY是加减速脉冲输出,D140中的数据是最高脉冲频率,D142中数据是总的输出脉冲数,K50是加减速时间,单位是ms,Y1是脉冲输出端口。
望采纳
望采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询