横河DCS系统CS3000系统,CPU冗余模块和IO模块报故障,如何修复?

横河DCS,CS3000系统,CPU冗余模块和IO模块报故障,硬件系统状态显示红色叉号,见下图,此故障是何原因?如何消除?... 横河DCS,CS3000系统,CPU冗余模块和IO模块报故障,硬件系统状态显示红色叉号,见下图,此故障是何原因?如何消除? 展开
 我来答
百度网友9f43b5a
2016-12-30 · TA获得超过2099个赞
知道小有建树答主
回答量:586
采纳率:75%
帮助的人:368万
展开全部
第一张图 你右侧CPU坏掉了,必须要更换。
第二张图 有几种可能1.你那个有报警的NODE中有一个卡件坏掉了(具体你双击那个节点就知道哪一个了)
2.点出来后知道是哪一个卡槽后,你检查下机柜内那个槽位。你组态里面组了那个位置有卡,但是你没插卡。会报警。 还有打个比方你组态组的那个位置是AAI135 但是实际你插得是AAP135,也会报警。
力控科技
2024-08-19 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软... 点击进入详情页
本回答由力控科技提供