wincc6.2在画面中做输入输出域作为设定水位的浮点数,输入数值后显示,但一转换换面就不显示了。
plc300程序变量类型为浮点数,监测有数值变化,就是wincc换面不显示;但画面上其他的水位设置显示,检查wincc中其他水位输入输出域设置与不显示水位的,都一样,为什...
plc300程序变量类型为浮点数,监测有数值变化,就是wincc换面不显示;但画面上其他的水位设置显示,检查wincc中其他水位输入输出域设置与不显示水位的,都一样,为什么不显示呢?
展开
展开全部
输入输出域的某个属性,设置为输入输出,不要设置为输入。触发器2秒或画面周期。就行了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
有可能是变量地址错误
追问
能说的明白点吗?变量地址错误,是不是与plc不一样,还是别的。wincc中与plc变量一样的,但是我是在原来plc300程序中修改的,一些没有用的db块和功能块删除了,再根据我的需要进行修改编程,plc内部程序有些是不是没有被覆盖引起的。
追答
就是你检查下你所用于这个液位显示的变量有没有错误,
还有一种可能就是你这个变量是不是在你自己编写的程序里,因为满足某种逻辑而被强制为0.0了。
已赞过
已踩过<