4-20ma读到PLC里是6400-32000,和你测量的工程量对应下就行了。
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0136
在上面网址下载Micro 'n Power,在这个文档中搜索“模拟量比例换算”这里面有详细的模拟量换算的讲解,同时该文档提供了一个s7-200模拟量比例换算库,你只需下载安装这个库,再简单添些地址、数值就能完成转换了。
omran
推荐于2017-05-20
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:15.2万
展开全部
因为:(32000-6400)/(传感器上限-下限)=(采集值-6400)/(实际值-传感器下限)
所以:实际值=(采集值-6400)*(传感器上限-下限)/(32000-6400)+传感器下限