
请问在消防报警中电源线是分别从火灾报警控制器引到各个模块和消防分支箱吗?
2个回答
展开全部
烟感等探测器其实是并联在总线上的,不过从设计图纸上看感觉是串联的,其实是并联。
报警控制器回路拉出信号总线,控制板上有24V电源或者可以用联动电源。
电源线和信号线是区分的,一般控制模块、声光、一些非通用型探测器等需要电源。
如果模块箱等需要电源但离控制器比较远或者控制器提供电源电流有限可以采用电源箱,电源箱可以现场提供直流24V电源。
报警控制器回路拉出信号总线,控制板上有24V电源或者可以用联动电源。
电源线和信号线是区分的,一般控制模块、声光、一些非通用型探测器等需要电源。
如果模块箱等需要电源但离控制器比较远或者控制器提供电源电流有限可以采用电源箱,电源箱可以现场提供直流24V电源。
追问
如果算烟感线的长度,算一根线就可以了吧?它和报警器是都连在信号线上吗?然后报警器在加根电源线。
追答
烟感的双绞线人家是两根线绕在一起卖的,买时也是两根线一组买的,是一组两根线。
双绞线是从控制器回路板上接下来的。报警控制器上是提供24V电源线的,不过容量有限,如果联动设备比较多,可以使用联动电源盘或者电源箱。如果使用电源盘的话就需要使用立柜或者琴台式的控制器。

2023-08-29 广告
输电线路故障诊断装置厂家包括但不限于:1. 深圳市鼎信智慧科技有限公司:专业从事智能电网故障诊断领域的研究和开发,提供输电线路故障诊断装置等产品。2. 北京某科技公司:专注于电力系统输电线路故障定位技术的研究和开发,提供多种型号的输电线路故...
点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
展开全部
消防自动报警及联动控制系统中各分支箱电源、控制模块电源、就地消防设备用的电源,均从消防联动电源(DC24V)盘引出去的,不是从火灾报警控制器引出的,火灾报警控制器自带直流电源容量很小,只能够它自己使用。
现代消防系统越来越大,电源传输距离越来越远,导线压降很大,增大导线截面也难解决问题,到较远的终端设备因压降太大不能正常工作,一般采取在远处再设置EPC、UPS系统供消防电源。
本回答被网友采纳
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询