TD400C和S7 200plc通讯电缆接线怎么接
1个回答
2017-08-17
展开全部
CPU插座(9针母头)引脚号PROFIBUS名称Port0/Port1(端口0/端口1)引脚定义1屏蔽机壳接地(与端子PE相同)/屏蔽224V返回逻辑地(24V公共端)3RS-485信号BRS-485信号B或TxD/RxD+4发送请求RTS(TTL)55V返回逻辑地(5V公共端)6+5V+5V,通过100Ohm电阻7+24V+24V8RS-485信号ARS-485信号A或TxD/RxD-9不用10位协议选择(输入)金属壳屏蔽机壳接地(与端子PE相同)/与电缆屏蔽层连通RS232转RS485出来的两根线,要是不知道信号+-,就随便接PLC的3或8,通讯不上再换一下就OK了