关于我家钢结构隔层承重的问题

我家隔层做的钢结构,用的工字钢和槽钢,化学锚栓植入,主梁是5根工字钢,跨度4米乘5米,副梁槽钢,间隔60公分,上铺竹胶板,覆盖3公分水泥沙子垫层,然后又铺地热管后浇了5公... 我家隔层做的钢结构,用的工字钢和槽钢,化学锚栓植入,主梁是5根工字钢,跨度4米乘5米,副梁槽钢,间隔60公分,上铺竹胶板,覆盖3公分水泥沙子垫层,然后又铺地热管后浇了5公分厚的水泥沙子埋地热管,现在还要找地坪铺地砖,请问这个结构能承载这么大的重量吗,那个化学锚栓可靠吗,这么大的重量这个钢结构可靠吗,现在已经做上了,看着好像没问题,但是心里没底啊,如果有安全问题,请问塌的几率大吗
我就是想知道这种化学锚栓植入预埋件后固定工型钢的做法承重能力比现浇的能好吗
展开
 我来答
nightwish8583
2013-06-11 · TA获得超过1005个赞
知道小有建树答主
回答量:169
采纳率:100%
帮助的人:104万
展开全部

您好

后做的钢结构与混凝土结构连接时用化学锚栓是最安全的。但是要满足以下两个前提。

1、锚栓中心到混凝土边距及锚栓之间间距不得小于5倍锚栓直径。比如您用的是M20的锚栓,那么锚栓到混凝土边及两个锚栓间的距离不应该小于100MM。这主要是为了防止混凝土在拉应力的情况下产生锥形破坏。也就是说即使破坏也是混凝土先坏(1个M20锚栓抗拉抗剪在50KN作用,而C30混凝土在考虑箍筋情况下也只有20-35KN左右)

2、锚栓锚固深度(插入混凝土的部分)不应小于8倍的直径。已M20为例则不应小于160MM。同时满足使用厂家要求的锚固深度。

 

关于结构布置需要您提供更详细的资料,需要计算确定。根据经验预估主梁(工字钢)不应小于20号(跨度5M及上部荷载决定恒载3KN/㎡,活载3.5KN/㎡,已经考虑自振第一模态的舒适度要求)。次梁(槽钢)由于负载面积较小应该用到10号的差不多了,不过考虑高强螺栓的连接最好放大到20号即200MM高与主梁同高可以布置下2个M20的高强螺栓。

再有就是要给您家做地面的验算一下竹胶板的刚度,由于您家地面没有加钢筋,如果竹胶板变形过大有可能会造成面层开裂。变形要控制到跨度的1/250. 这个部分的标准做法是压型钢板加钢筋混凝土,见下图。不过既然做完了,如果变形不大那么也没什么问题。

最后我给您一个链接,是我在百度回答的另一个问题,与您家类似,当时也有一些问题,您可以参考一下

http://zhidao.baidu.com/question/549143501?&oldq=1

北京顺博建筑
2025-02-21 广告
钢结构隔层施工是提升空间利用率的关键步骤。在北京顺博建筑工程有限公司,我们注重施工规范与质量。施工前,需精准设计并清理现场,确保材料质量。施工中,我们严格按方案执行,从安装钢柱、钢梁到焊接节点,每个步骤都至关重要。特别注意,需打圈梁并预埋件... 点击进入详情页
本回答由北京顺博建筑提供
新乡小散
2015-09-02 · TA获得超过6.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:6884
采纳率:80%
帮助的人:1596万
展开全部
2018-01-07 · TA获得超过482个赞
知道答主
回答量:514
采纳率:38%
帮助的人:45.6万
展开全部
看照片明显是个不负责任的施工队,偷工减料的干法。①每根工字钢两端必须要有独立的预埋钢板,跨度如果在4.5m之内用4孔钢板国标膨胀螺丝160X150规格就可以,主梁间距不要超过80cm,跨度在4.5m以上用6孔预埋钢板,国标膨胀螺丝与上同,间距与上同,国产化学锚栓不可以用,因为在焊接高温下药水会失效,用化学锚栓在条件允许下用进口的或中外合资企业的产品。提问者所提供的照片中的干法是极其错误的、偷工减料的干法,不可取的!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-06-10
展开全部
1,化学剂用于锚固,只有是按照受力计算和正规厂家的操作规范进行安装,完全不必担心。
2,由于你未提供详细的图纸,比如连接,型钢尺寸,材料的等级等等,实际上,别人是无法
测算出承载能力的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ytzm19645
高粉答主

2013-06-10 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:75%
帮助的人:6137万
展开全部
要有工字钢、槽钢、锚栓的型号,原结构的梁柱施工图,通过结构计算才能回答您的问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)