三菱PLC跳转指令怎么用

如图:X0为手动,M0接通,为什么Y0没有输出。当X0断开,M1接通,此时Y0有输出,请问这是为什么???手动自动应该怎么跳转????这样就可以了。... 如图:X0为手动,M0接通,为什么Y0没有输出。当X0断开,M1接通,此时Y0有输出,请问这是为什么???手动自动应该怎么跳转????
这样就可以了。
展开
 我来答
绿地蓝天白云
推荐于2018-02-25 · TA获得超过1827个赞
知道大有可为答主
回答量:2833
采纳率:70%
帮助的人:405万
展开全部
CJ 通常是做手动制动程序
制动程序都是在CJ下面编写,当CJ没有发送的跳转的时候,CJ下面程序有过执行和接通时,这个是时候CJ发送跳转,但是之前有驱动的,是长时间接通的。不会随着CJ跳转而断开,这一点请你注意。
力控科技
2024-08-19 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软... 点击进入详情页
本回答由力控科技提供
巫咏思0i9
2013-06-11 · TA获得超过2722个赞
知道大有可为答主
回答量:3792
采纳率:65%
帮助的人:709万
展开全部
在第三行时,X0为非接通,程序跳到P63去了,在第四行到P63之间的都不会执行。
更多追问追答
追问
大哥,能不能详细些,最好做个图给我看看。你要多少分你说,只要问题解决一定送分感谢!
追答
你想做什么呀,原因都告诉你了。你这程序不好改,跳转的太多,移动一下指令都会改变原来的逻辑关系。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
生活如歌_
推荐于2017-12-16 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7398
采纳率:78%
帮助的人:2100万
展开全部
楼上说得很清楚了,第二次的跳转就跳走了,所以没有执行OUT Y0那一句。
第二张图上的程序就跳到地方了,所以执行了。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答