如图:X0为手动,M0接通,为什么Y0没有输出。当X0断开,M1接通,此时Y0有输出,请问这是为什么???手动自动应该怎么跳转????这样就可以了。...
如图:X0为手动,M0接通,为什么Y0没有输出。当X0断开,M1接通,此时Y0有输出,请问这是为什么???手动自动应该怎么跳转????
这样就可以了。 展开
这样就可以了。 展开
3个回答
力控科技
2024-08-19 广告
2024-08-19 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软...
点击进入详情页
本回答由力控科技提供
展开全部
在第三行时,X0为非接通,程序跳到P63去了,在第四行到P63之间的都不会执行。
更多追问追答
追问
大哥,能不能详细些,最好做个图给我看看。你要多少分你说,只要问题解决一定送分感谢!
追答
你想做什么呀,原因都告诉你了。你这程序不好改,跳转的太多,移动一下指令都会改变原来的逻辑关系。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
楼上说得很清楚了,第二次的跳转就跳走了,所以没有执行OUT Y0那一句。
第二张图上的程序就跳到地方了,所以执行了。
第二张图上的程序就跳到地方了,所以执行了。