新房子频繁跳闸解决方法:

先分清是那种那种开关跳闸 , 漏电断路器右边多出一个漏电保护装置右上角(或右下角)有一个漏电试验按钮 型号一般为DZ47LE-XXX(DZL18-xx/XX) 断路器 一般只有操作手柄,型号一般为DZ47-xxx  (或CDB2-XX)。

一、如果是断路器器跳闸有以下几种情况

1,断路器接线松弛,发热引起跳闸。

现象为:观察断路器上下压线镙丝处是否有烧黑,发黄,或线头处的绝缘层烧焦现象。

症状为:合闸后一段时间不跳闸,开大功率电器后就跳闸。

处理方法:更换断路器,并处理线头氧化层,并压紧线头。

2,断路器脱扣器损坏,引起跳闸。

现象为:外观较旧,一般断路器使用时间较长。

症状为,合闸手柄推上后用很轻的力一碰,便脱扣(落闸),或者直接合不上闸,合闸时手柄没有“吸入感”。

处理方法:更换断路器,并压紧线头。

3,线路短路,引起跳闸。

现象为:断路器处一般没有特殊现象。

症状为:合闸时有“嘭“的声音,并且合不上闸,或合上很短时间就跳闸。(一般为1~5秒)

处理方法:检查线路,找到短路点,并处理,一般新装线路接错线,或者插座损坏容易出现短路,大功率电器线路容易出现短路。

4,负荷过大,引起跳闸。

现象为:添加了电器设备,用电负荷增大,断路器处良好。

症状为:跳闸后用手去触摸一下断路器的侧面,一般会比较热。(一定保证安全的下,不要触电)

处理方法:更换额定电流高的断路器。

注意:更换断路器后 ,导线是否满足要求,一般:铜芯4平方线使用25A以下的断路器,铜芯6平方使用32A以下的断路器,铜芯10平方使用50A以下的断路器。铜芯16平方使用63A以下的断路器!

二、如果是漏电断路器跳闸一般分为以下几种情况

1,漏电断路器上下级没安装断路器,或者安装的断路器额定电流要比漏电断路器额定电流大很多的话。跳闸后先按上面断路器跳闸情况检查一遍,排除以上情况后在做下面检查。

2 ,线路漏电跳闸。

现象为:漏电断路器复位按钮弹出。(复位按钮见下图只有这种型号的漏电断路器有复位按钮)

症状为,合闸后马上跳闸,或者很短的时间办跳闸,复位按钮弹出。(合闸时要把复位按钮按下)

处理方法:把用电设备全部去掉后,(灯具关掉), 分开检查线路,用万用表检查相线和中性线(零线)是否接地。

3,漏电断路器损坏。

现象为,漏电断路器一般使用时间较长,比较旧。

症状:把漏电断路器负荷端(出线端)拆除,仍然合不上闸,或者有断路器脱扣器损坏症状。

处理方法,更换漏电断路器。

安全用电的基本常识

1、不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部;不触摸没有绝缘的线头;发现有裸露的线头要及时与维修人员联系。

2、不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。发现电器周围漏水时,暂时停止使用,并且立即通知维修人员做绝缘处理,等漏水排除后,再恢复使用。要避免在潮湿的环境(如浴室)下使用电器,更不能让电器淋湿、受潮或在水中浸泡,以免漏电,造成人身伤亡。

3、灯泡或电吹风机、电饭锅、电熨斗、电暖器等电器在使用中会发出高热,应注意将它们远离纸张、棉布等易燃物品,防止发生火灾;同时,使用时要注意避免烫伤。不要在蚊帐内使用高热光源或其他电器,不可在衣柜内装设电灯,无人看管时要关闭这些电器。

4、不要在一个多口插座上同时使用多个电器。 使用插座的地方要保持干燥,并不要将插座电线缠绕在金属管道上。电线延长线不可经由地毯或挂有易燃物的墙上,也不可搭在铁床上。

5、电器插头务必插牢,紧密接触,不要松动,以免生热。电器使用完毕要及时拔掉电源插头;插拔电源插头时要捏紧插头部位,不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。使用电器过程中造成跳闸,一定首先要拔掉电源插头,然后联系维修人员查明跳闸原因,并检查电器故障问题,而后确定是否可以继续使用,以确保安全。

6、遇到雷雨天气,要停止使用微机、电视机,并拔下室外天线插头,防止遭受雷击。电器长期搁置不用,容易受潮、受腐蚀而损坏,重新使用前需要认真检查。购买电器产品时,要选择有质量认定的合格产品。要及时淘汰老化的电器,严禁电器超期负役。

7、不要随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。不要破坏楼内安全指示灯等公用电器设备。用电不可超过电线、断路器允许的负荷能力。增设大型电器时,应经过专业人员检验同意,不得私自更换大断路器,以免起不到保护作用,引起火灾。

8、不要在电线上晾晒衣服,不要将金属丝(如铁丝、铝丝、铜丝等)缠绕在带电的电线上,以防磨破绝缘层而漏电,以造成伤亡事故。不靠近高压线杆,不要在电力线路附近放风筝、打鸟,不能在电缆和拉线附近挖坑、取土以防倒杆断线。

9、如果看到有电线断落,千万不要靠近,要及时报告有关专业部门维修。当发现电气设备断电时,要及时通知维修人员抢修。

10、当电器烧毁或电路超负载的时候,通常会有一些不正常的现象发生,比如冒烟、冒火花、发出奇怪的响声,或导线外表过热,甚至烧焦产生刺鼻的怪味,这时应马上切断电源,然后检查用电器和电路,并找到维修人员处理。

11、当用电器或电路起火时,一定要保持头脑冷静,首先尽快切断电源,或者将室内的电路总闸关掉,然后用专用灭火器对准着火处喷射。如果身边没有专用灭火器,在断电的前提下,可用常规的方式将火扑灭;如果电源没有切断,切忌不能用水或者潮湿的东西去灭火,避免引发触电事故。

12、发现有人触电时要立即关闭电源;或者用干木棍或其他绝缘物将触电者与带电的导体分开,不要用手去直接救人;如触电者神智昏迷、停止呼吸,应立即施行人工呼吸,或马上送医院进行紧急抢救。

以上安全用电常识,是日常必须掌握的。注意消除隐患,同时遇到电器火灾或触电事故时,能临危不乱,迅速处理,就会将损失减小到最小限度。

广东电网客户服务中心
2019-03-27 · 百度知道合伙人官方认证企业
广东电网客户服务中心
向TA提问
展开全部
如出现跳闸情况,一般是电表表后开关或者是您家的空气(漏电)开关问题,建议您可以尝试把总开关关掉再重新开,看是否还出现跳闸情况,如还是出现跳闸情况,您可委托有资质施工人员更换家里总(漏电)开关。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
2000yunhui
2018-02-17 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1万
采纳率:0%
帮助的人:5530万
展开全部
不论负荷大小,都不确定地跳闸,就是螺丝没有锁紧,电工安装时操作不到位!
就是你推不上闸的那个开关的电极固定螺丝。
因此,接触电阻增大,使用中渐渐发热后跳闸。刚跳闸,它还很热,推不上的!
跳闸的本来原理是因为超负荷而发热引起跳闸达到保护的作用的,你没有超负荷发热的原因只有是螺丝没有锁紧的缘故。