民用建筑的储油间油量要求?
根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,敬链地面不得设置地漏。
应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧慎昌体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门。
机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。
扩展资料:
储油间必须具有储油空间和使流体可以通过的能力。储层岩石中孔隙体积占总体积的百分比,称为油藏的孔隙 率。在孔隙体积中油、气、水所占的体积百分比,称为饱和度(如含油饱和度、含水饱和度等)。
石油储层中总存在一部分原生的水,称为束缚水或共存水。它在开采过程中实际上并不流动。储层岩石允许流体通过能力的量度,称为渗透率。这些都是储层岩石最基本的宏观参数,为开发油、气亮孝孙田所必需。
受地质条件的影响,参数不仅随油层的部位而异(非均质性),而且随油田开采的进展而发生变化。这些参数主要是在实验室内用专门的仪器测试岩心取得的,并用测井和试井等间接方法进行校核。
参考资料来源:中华人民共和国住房和城乡建设部 - 住房城乡建设部关于发布国
参考资料来源:百度百科_ 建筑设计防火规范
参考资料来源:百度百科-储油层