消防线路能共管敷设吗?(消防回路信号线、消防24VDC电源线、消防电话线、消防广播线、消火栓起泵线)谢

急用,非常感谢!最好能给出出自哪本规范,监理要的。... 急用,非常感谢!最好能给出出自哪本规范,监理要的。 展开
 我来答
吴烨麟
2013-06-13 · TA获得超过3621个赞
知道小有建树答主
回答量:1891
采纳率:50%
帮助的人:1045万
展开全部
要求电话线单独敷设或者使用屏蔽线。但一般情况下面有特别强调。都是共管敷设的。
5.6.1消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。

10.1.1火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流250V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
10.1.2火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于表10.1.2的规定。
10.2.1火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
10.2.2消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
10.2.3火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时,两种电缆应分别布置在竖井的两侧。
10.2.4从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、杨声器箱的线路均应加金属软管保护。
10.2.5火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极"+"线应为红色,负极"-"线应为蓝色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。
10.2.6接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有相应的标号。
10.2.7火灾自动报警系统的传输网络不应与其他系统的传输网络合用。
《火灾自动报警系统设计规范》
追问
摘录的这段规范和我的提问没什么关系啊?
抽风往北吹
2020-04-20 · TA获得超过147个赞
知道答主
回答量:254
采纳率:100%
帮助的人:8.1万
展开全部

核心是干扰,多个系统共同走线共管时候会不会产生干扰而影响系统正常工作。所以消防系统的总线是否强壮就成了重要指标。现在消防产品系统,很多采用二总线方式。推荐下POWERBUS二总线,抗干扰性能好,可以和220V共管。无极性接线任意拓扑。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友7b8d874
2013-06-13 · 知道合伙人教育行家
百度网友7b8d874
知道合伙人教育行家
采纳数:2359 获赞数:69203
消防百事通平台消防专家,名誉顾问

向TA提问 私信TA
展开全部
电话线最好和信号电源线区分下来,会有干扰。
消防广播一般是110V电压,需要单独配管的。

能分尽量分下来,避免以后排查故障的困难。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)