家用空气开关多大的合适? 10

家用空气开关多大的合适?我以前用的是30A的现在买了一个正泰的DZ47LE-63C60。听说太大了,起不了保护作用,是否用回以前30A的?我家用三台空调,不常开,还有冰箱... 家用空气开关多大的合适?
我以前用的是30A的
现在买了一个正泰的DZ47LE-63 C60。
听说太大了,起不了保护作用,是否用回以前30A的?
我家用三台空调,不常开,还有冰箱电视机电脑常开,
展开
 我来答
教育自在人心
高能答主

2019-11-26 · 教育的意义在于教育本身,挺好的
教育自在人心
采纳数:286 获赞数:73080

向TA提问 私信TA
展开全部

要选用40A的空开。

根据各自的家居用电设备的总功率而定,选择原则是根据最大工作电流而定,所以不同的家电设备选择的空气开关型号也就不同。家庭使用空气开关常见的有以下型号:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等。

其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C40表示起跳电流为40安,安装小于7500W热水器要用C32的开关,安装7500W以上热水器要用C40的开关。

扩展资料:

注意事项:

1、空气开关的漏电、过载、短路等保护特性是由制造厂设定的,不可随意改动,以免影响其性能,而实验按钮的作用在于在空气开关在运行一段时间后,在合闸通电的状态下对其运行状态进行检查。

2、漏电断路器的接线必须经过空气开关的负载端,不允许任一相线或零线不经过漏电断路器,否则产生人为漏电而造成空气开关合不上,造成误动。

3、空气开关因线路短路断开后,因先检查出头,若出头烧焦损毁严重或产生凹坑是,需进行维修。四极漏电断路器应接入零线,以使电子线路正常工作。

参考资料来源:百度百科-空气开关

搜狐焦点
优质机构答主

2020-10-01 · 百度认证:北京焦点互动信息服务有限公司官方账号,财经领域创作...
搜狐焦点
搜狐焦点成立于1999年,目前已成长为中国大型移动房产社交电商平台。21年来搜狐焦点深耕地产不断创新,始终引领互联网与房产的融合发展新模式。
向TA提问
展开全部
计算出你家总功率是多少,然后根据功率选择漏电开关。

用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。

要求漏电开关额定电流要大于负载电流。

一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。

没有27A的漏电开关,所以漏电开关应该选择32A的。

漏电动作电流可选择30MA的,家用漏电保护器,选择漏电动作电流为30ma的,漏电动作时间小于等于0.1S,是完全可以起到保护作用的。

这个参数是确保人发生触电事故后,身体不会产生病理和生理反应。
本回答被网友采纳
详情
  • 官方电话
  • 官方服务
    • 官方网站
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
GXWANG188
高粉答主

2013-06-13 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:3.3万
采纳率:85%
帮助的人:5384万
展开全部
进入你家的导线是BV-10mm2,而BV- 10mm2的导线穿保护管沿墙暗敷设的载流量是41A,所以最大的空气开关只能是40A,你买的63A的空气开关没有用,另外空气开关的规格中没有30A的,不知你是哪里买来的?空气开关应该是32A。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
三江南流58e
推荐于2017-06-08 · TA获得超过1.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:8318
采纳率:90%
帮助的人:2304万
展开全部
家用空开电流容量大一些是可以用的,千万不能小了,这是原则。
作为安全保护漏电保护它一样能起作用,线路短路故障它一样动作。
供参考。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1036061952
2013-06-13 · TA获得超过9893个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:66%
帮助的人:2828万
展开全部
可以,用一个32A,1P带漏电保护的。