西门子400PLC DP通讯带多个ET200M。

一直用的300的PLC。这次用400的。挂远程站总是通讯故障。挂一个可以挂上,往下继续挂的时候就不行了。400跟300有什么区别么。DP头都是一出一进线。单线的两端都接的... 一直用的300的PLC。这次用400的。挂远程站总是通讯故障。挂一个可以挂上,往下继续挂的时候就不行了。400跟300有什么区别么。DP头都是一出一进线。单线的两端都接的进线。终端电阻两端ON,其他都是OFF。PROFIBUS各个站的地址也都跟实际ET200上面的对应的。还有什么需要特殊设置的么?对了。暂时没装电池,忘记采购电池了。不过一直没断电啊。
不是冗余系统。412系列的PLC。
挂第二个ET200的时候就会报通讯故障。
展开
 我来答
老了的猫
推荐于2018-04-11 · TA获得超过679个赞
知道小有建树答主
回答量:513
采纳率:100%
帮助的人:423万
展开全部
1.把第一个插头拔掉,连第二个,判断是不是第二个站的153模块坏了,当然一定要接线完美。
2.如果还不行,换153模块,换第一个就行。判断第二个模块是否坏了。这中间要注意第一个DP头,不能坏,两根线要通。当然第二个也不能坏,直接ON试第二个站就行。
3.测试过程注意153的故障灯是长亮红色还是慢闪,当然绿色就是正常。闪烁自己查资料吧。
4.如果没坏,那么考虑系统有共模干扰。没好办法,做一个等电位悬浮地。
5.我就说一点吧,系统中所有GND不要接柜壳地PE,所以4里面说悬浮地。其实等电位地那根电线有时候是没办法做的,这个时候你就想一下我说的GND地,你应该能想到的。
6.共模干扰一般来说是系统中有变频器,极端的时候,外厂的变频器干扰电网也会有。这个时候要考虑DP头的屏蔽层,别接了,非要接,非要接,唉,还是不要接了,但前提是,GND一定要想好怎么处理。
7.如果你能处理好等电位问题,或GND这个问题,12M的波特率,通讯距离1000米,没有压力。这个距离指的是最远的两个站。

最后400跟300在站地址方面一样,所有站包括电脑,400,等等,共128个。够用了吧。
华北工控
2023-08-25 广告
工控机(Industrial Personal Computer,IPC)是一种专为工业环境设计的计算机系统,具有高可靠性、高稳定性和高环境适应性等特点。工控机通常采用加固、防尘、防震、防水等设计,以满足各种工业应用的需求。工控机的主要应用... 点击进入详情页
本回答由华北工控提供
我的小狗狗呢
2013-06-14 · TA获得超过307个赞
知道答主
回答量:36
采纳率:0%
帮助的人:30.2万
展开全部
1、西门子400加中继器理论上可以挂无限个ET200,不过站点好像受PLC最大站数量限制,最大可以分128个记不太清了,128个任何工程都足够
2、400和300操作上基本没有什么区别,PROFIBUS都是一个理论
3、单纯达到通讯正常,只需要看硬件配置,ET200通讯模块拨码地址、PROFIBUS头上的终端电阻、每个站上后面挂的输入输出模块型号,必须与软件里的硬件配置一致,再一个就是接线
4、通讯问题可以在主PLC指示灯上解读,你的情况估计是配置问题,软件PLC硬件属性里在线故障诊断,会有详细信息
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友209d716
2013-06-14 · TA获得超过230个赞
知道小有建树答主
回答量:292
采纳率:0%
帮助的人:119万
展开全部
站与站之间的距离呢?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
爬上网的虾子
2013-06-14 · TA获得超过1583个赞
知道小有建树答主
回答量:1750
采纳率:100%
帮助的人:1307万
展开全部
看看400CPU上的DP地址是不是与下面的机架地址设重了。
另外400的第一个DP头接线应该是不同的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式