西门子400PLC DP通讯带多个ET200M。
一直用的300的PLC。这次用400的。挂远程站总是通讯故障。挂一个可以挂上,往下继续挂的时候就不行了。400跟300有什么区别么。DP头都是一出一进线。单线的两端都接的...
一直用的300的PLC。这次用400的。挂远程站总是通讯故障。挂一个可以挂上,往下继续挂的时候就不行了。400跟300有什么区别么。DP头都是一出一进线。单线的两端都接的进线。终端电阻两端ON,其他都是OFF。PROFIBUS各个站的地址也都跟实际ET200上面的对应的。还有什么需要特殊设置的么?对了。暂时没装电池,忘记采购电池了。不过一直没断电啊。
不是冗余系统。412系列的PLC。
挂第二个ET200的时候就会报通讯故障。 展开
不是冗余系统。412系列的PLC。
挂第二个ET200的时候就会报通讯故障。 展开
4个回答
展开全部
1.把第一个插头拔掉,连第二个,判断是不是第二个站的153模块坏了,当然一定要接线完美。
2.如果还不行,换153模块,换第一个就行。判断第二个模块是否坏了。这中间要注意第一个DP头,不能坏,两根线要通。当然第二个也不能坏,直接ON试第二个站就行。
3.测试过程注意153的故障灯是长亮红色还是慢闪,当然绿色就是正常。闪烁自己查资料吧。
4.如果没坏,那么考虑系统有共模干扰。没好办法,做一个等电位悬浮地。
5.我就说一点吧,系统中所有GND不要接柜壳地PE,所以4里面说悬浮地。其实等电位地那根电线有时候是没办法做的,这个时候你就想一下我说的GND地,你应该能想到的。
6.共模干扰一般来说是系统中有变频器,极端的时候,外厂的变频器干扰电网也会有。这个时候要考虑DP头的屏蔽层,别接了,非要接,非要接,唉,还是不要接了,但前提是,GND一定要想好怎么处理。
7.如果你能处理好等电位问题,或GND这个问题,12M的波特率,通讯距离1000米,没有压力。这个距离指的是最远的两个站。
最后400跟300在站地址方面一样,所有站包括电脑,400,等等,共128个。够用了吧。
2023-08-25 广告
2023-08-25 广告
工控机(Industrial Personal Computer,IPC)是一种专为工业环境设计的计算机系统,具有高可靠性、高稳定性和高环境适应性等特点。工控机通常采用加固、防尘、防震、防水等设计,以满足各种工业应用的需求。工控机的主要应用...
点击进入详情页
本回答由华北工控提供
展开全部
1、西门子400加中继器理论上可以挂无限个ET200,不过站点好像受PLC最大站数量限制,最大可以分128个记不太清了,128个任何工程都足够
2、400和300操作上基本没有什么区别,PROFIBUS都是一个理论
3、单纯达到通讯正常,只需要看硬件配置,ET200通讯模块拨码地址、PROFIBUS头上的终端电阻、每个站上后面挂的输入输出模块型号,必须与软件里的硬件配置一致,再一个就是接线
4、通讯问题可以在主PLC指示灯上解读,你的情况估计是配置问题,软件PLC硬件属性里在线故障诊断,会有详细信息
看看400CPU上的DP地址是不是与下面的机架地址设重了。
另外400的第一个DP头接线应该是不同的。
另外400的第一个DP头接线应该是不同的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?