如果补偿前功率因数0.6以下,补偿后0.95以上,按公式算补偿容量,与负荷量一样了。怎么办?

比如负荷200kva,补偿前功率因数0.6,补偿后功率因数0.95,按照公式Oc=SeX(tgφ1-tgφ2),补偿电容量为200kvar。跟负荷一样了?按这个选电容吗?... 比如负荷200kva,补偿前功率因数0.6,补偿后功率因数0.95,按照公式Oc=SeX(tgφ1-tgφ2),补偿电容量为200kvar。跟负荷一样了?按这个选电容吗? 展开
 我来答
陈坚道
高粉答主

推荐于2017-09-23 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
不知你是怎样计算的,从《电工手册》中查表,功率因数从0.6提高到0.95时,所需补偿电容量为166kvar(200kva变压器)。
以200Kva变压器,效率为0.8,平圴视在功率因数0.6、无功补偿将功率因数提高到0.95为例。
200Kva变压器满载功率:
P=2000×0.8=160(KW)
平圴视在功率因数0.6的视在功率:
S1=160/0.6≈266(Kva)
计算得出的视在功率已比额定功率大,或许实际的视在功率不一定是这样的,仅以此计算。
功率因数0.6时的无功功率:
Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(266×266-160×160)=212(Kvar)
将功率因数提高到0.95时的视在功率:
S2=160/0.95≈168(Kva)
无功功率:
Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(168×168-160×160)≈51(Kvar)
需电容无功补偿量:
Qc=Q1-Q2=212-51=161(Kvar)
追问
变压器是250kva的,总共有5台40kw的电焊机。
追答
以上述计算步骤相同,将变压器容量代入即可,所需电容无功补偿量是变压器适配的,无功功率自动控制器根据线路力率自动投入和切除相应电容无功补偿量的,以维持功率因数恒定于0.95附近。
蓦然回首lcx
2013-06-15 · TA获得超过4418个赞
知道大有可为答主
回答量:1404
采纳率:100%
帮助的人:824万
展开全部
你给出的负荷200kva,按照单位看,它并不是视在功率,而是无功功率,既然已经知道了无功功率,当然要把它补偿掉(功率因数0.95已经接近完全补偿了),所以,补偿电容为200kvar是不足为奇的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应 | 问题解决率99% | 24小时在线
立即免费咨询律师
18941人正在获得一对一解答
福州梦中仙子3分钟前提交了问题
贵阳山水情深1分钟前提交了问题
北京小白兔4分钟前提交了问题
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消
还有疑问? 马上咨询35053位在线律师,3分钟快速解答
立即免费咨询律师

辅 助

模 式