如果补偿前功率因数0.6以下,补偿后0.95以上,按公式算补偿容量,与负荷量一样了。怎么办?
比如负荷200kva,补偿前功率因数0.6,补偿后功率因数0.95,按照公式Oc=SeX(tgφ1-tgφ2),补偿电容量为200kvar。跟负荷一样了?按这个选电容吗?...
比如负荷200kva,补偿前功率因数0.6,补偿后功率因数0.95,按照公式Oc=SeX(tgφ1-tgφ2),补偿电容量为200kvar。跟负荷一样了?按这个选电容吗?
展开
2个回答
展开全部
不知你是怎样计算的,从《电工手册》中查表,功率因数从0.6提高到0.95时,所需补偿电容量为166kvar(200kva变压器)。
以200Kva变压器,效率为0.8,平圴视在功率因数0.6、无功补偿将功率因数提高到0.95为例。
200Kva变压器满载功率:
P=2000×0.8=160(KW)
平圴视在功率因数0.6的视在功率:
S1=160/0.6≈266(Kva)
计算得出的视在功率已比额定功率大,或许实际的视在功率不一定是这样的,仅以此计算。
功率因数0.6时的无功功率:
Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(266×266-160×160)=212(Kvar)
将功率因数提高到0.95时的视在功率:
S2=160/0.95≈168(Kva)
无功功率:
Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(168×168-160×160)≈51(Kvar)
需电容无功补偿量:
Qc=Q1-Q2=212-51=161(Kvar)
变压器是250kva的,总共有5台40kw的电焊机。
追答
以上述计算步骤相同,将变压器容量代入即可,所需电容无功补偿量是变压器适配的,无功功率自动控制器根据线路力率自动投入和切除相应电容无功补偿量的,以维持功率因数恒定于0.95附近。