求助各位S7-200PLC CPU221通讯问题
我的PLC是S7-200CPU222无法通讯,编程线经测试没问题,设置也没问题,估计是PLC内部通讯问题请问如何解决...
我的PLC是S7-200 CPU222 无法通讯,编程线经测试没问题,设置也没问题,估计是PLC内部通讯问题请问如何解决
展开
5个回答
2013-11-17
展开全部
解决S7-200通讯问题的思路 通讯出错分析 一般说来,在设备正常的条件下,发生Micro/WIN不能与CPU通讯的原因主要有: (1) Micro/WIN中设置的对方通讯口地址与CPU的实际口地址不同,通常设置“2”; (2) Micro/WIN中设置的本地(编程电脑)地址与CPU通讯乎返口的地址相同了(应当将Micro/WIN的本地地址设置为“0”) (3) Micro/WIN使用的通讯波特率与CPU端口的实际通讯速率设置不同 (4) 有些程序会将CPU上的通讯口设置为自由口模式,此时不能进行编程通讯。编程通讯是在PPI模式下进行。 通讯出错排查 遇到通讯问题,我们要有耐心,逐项排查各种影响因素,直到通讯成功,可以参考如下的步骤: (1) 检查Step7-Micro/WIN与Windows操作系统是否完全兼容; (2) 检查是否使用闹顷液西门子的原装编程电缆,并区分新旧两种电缆; (3) 检查电脑上的COM通讯口设置,记住把接收和发送缓冲区都设置为最小值,并保持选中“FIFO”选择框液物; (4) 检查编程电缆的DIP开关设置,是否与Micro/WIN的通讯速率设置相同;对于普通编程电缆,搜索速率最高为19.2,因此如果CPU通讯口速率被设置为187.5K,则不能被找到。 (5) 检查CPU右下角的传感器直流电源输出电压(测量L+/M),电压应当高于22V (6) 使用wipeout.exe程序,恢复CPU的出厂设置。缺省情况下CPU通讯口地址为2,通讯速率9.6K。这个程序可在STEP7-Micro/WIN的安装光盘中找到。
2013-11-17
展开全部
我的PLC是S7-200 CPU222 无法通讯,编程线经测试没问题,设置配渗扰也喊扮没问题,估计是PLC内部通讯问题请问如何解培旦决
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-11-17
展开全部
谢谢你的回复,现在联系了西门子他们说是PLC内部问题陵伍元器件可能损坏,你说闷闭的恢复出厂设定怎么做,因为无法通讯啊,学习下,非常感谢!!!!!!蚂汪裂!!!!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-11-17
展开全部
我也遇慎枣到过这种情况唯茄有时候是编程软件的问题又带cn的cpu又没带cn的开始也通讯不上换了个编程软件之后就好了宽山拆
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-11-17
展开全部
试了9.6 和19.2都不行,前几天连上一次,后来就不可以了,我用另外的一个PLC试了可以连
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询