如图所示电路中闭合开关电灯不亮下列关于电路故障的判断错误的是

A若用测电笔接触D点时氖管发光,接触E点时氖管不发光,灯泡可能开路B.若用测电笔接触D点时氖管发光,接触E点时氖管不发光,灯泡可能短路C.若用测电笔接触A至F各点时氖管都... A若用测电笔接触D点时氖管发光,接触E点时氖管不发光,灯泡可能开路
B.若用测电笔接触D点时氖管发光,接触E点时氖管不发光,灯泡可能短路
C.若用测电笔接触A至F各点时氖管都发光,零线开路
D.若用测电笔接触A至F各点时氖管都不发光,火线开路
(求分析!!!!!!!!)
展开
xindongreneu
2013-06-16 · TA获得超过9.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:86%
帮助的人:5052万
展开全部
A是对的。如果D处试电笔亮,E处试电笔不亮。那么说明D处有电压,所以从火线到D之间是联通的。E处没电压。所以ED之间有断开,所以是灯泡开路。
B是错的,解释如A。
C是对的。如果用测电笔接触A至F各点时氖管都发光,说明从A至F都联通,而灯泡不亮,说明线路有断开,所以是F到零线有断开,即零线开路。
D是对的。若用测电笔接触A至F各点时氖管都不发光,说明从线路一开始就没电压。所以和火线没联通。即火线开路。

所以选B,B是错误的。

愿我的回答对你有帮助!如有疑问请追问,愿意解疑答惑。如果明白,并且解决了你的问题,请及时采纳为满意答案!如果有其他问题请采纳本题后另发点击向我求助,答题不易,请谅解,谢谢。
艾普斯
2024-07-18 广告
稳频稳压电源哪家好?艾普斯电源(苏州)有限公司开始专业研发、制造及营销交流稳压电源,满足全球电子及信息业对电源设备日益蓬勃的市场需求。迄今为止,业已发展成为交流不间断电源、稳压电源、变频电源、中频航空- 军事专用电源、直流电源、逆变电源等产... 点击进入详情页
本回答由艾普斯提供
ywd00001
2013-06-16 · TA获得超过2.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:72%
帮助的人:3651万
展开全部
关键是用测电笔检查电路,测电笔电势与火线相同就亮,与零线相同就氖管不发光
1.若用测电笔接触D点时氖管发光,接触E点时氖管不发光,灯泡开路D点电势等于火线,E点电势等于等于零线,所以A正确
2.若用测电笔接触D点时氖管发光,接触E点时氖管不发光,灯泡短路会使DE电势相等,要么都发光,要么都不亮,所以B错误
3..若用测电笔接触A至F各点时氖管都发光,零线开路,灯泡电阻的电流为零,电压为零,使得A至F各点电势都与火线电势相同,氖管都发光,所以c正确
4.若用测电笔接触A至F各点时氖管都不发光,火线开路时,灯泡电阻的电流为零,电压为零,使得A至F各点电势都与零线电势相同,氖管都不发光,所以D正确
综合判断为B错误
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
闲话人生365
2013-06-16 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:4791
采纳率:0%
帮助的人:3775万
展开全部
选B。
因为如果灯泡开路则D跟火线接通发光而E断开了不发光,所以A是正确的,B不可能灯泡短路,若灯泡短路则E点发光,故B是错误的;C都发光,表明各处都跟火线接通;D各处都不发光表明各处都跟火线没有接通。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)