压力变送器的量程为0-10MPa,输出信号为4-20mA,模拟量输入模块的量程为4-20mA,转换

压力变送器的量程为0-10MPa,输出信号为4-20mA,模拟量输入模块的量程为4-20mA,转换后的数字量为0-27648,设转换后的数字为N,以kPa为单位的压力值的... 压力变送器的量程为0-10MPa,输出信号为4-20mA,模拟量输入模块的量程为4-20mA,转换后的数字量为0-27648,设转换后的数字为N,以kPa为单位的压力值的转换公式为P=(10000*N)/27648=0.36169*N(kPa)P是什么意思,怎么解释这个转换过程 展开
 我来答
fengxiaosa97
2014-01-04 · 知道合伙人教育行家
fengxiaosa97
知道合伙人教育行家
采纳数:6740 获赞数:35466
从事自控仪表维修安装40年。 从工人做到公司管理。

向TA提问 私信TA
展开全部
P是测量值转换后的数字所代表的压力。

压力变送器的量程为0-10MPa,输出信号为4-20mA,模拟量输入模块的量程为4-20mA,转换后的数字量为0-27648”。就是说经变送器和模数转换,数字 0-27648 对应表示 0-10MPa(4-20mA);
zihao1688
2014-01-03 · TA获得超过2668个赞
知道小有建树答主
回答量:1047
采纳率:100%
帮助的人:847万
展开全部
我理解是这样的,你需要的量程是0-10Mpa,但是变送器没有调量程,默认量程是0-27.648Kpa。这样的话,输出的4-20mA电流值跟你的原先需要量程的电流值是不一致的。这样的话,需要按比例来修正一下。10000/27648=0.36169 刚好是这个比例
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
洪思淼0ie
2014-01-03 · TA获得超过113个赞
知道小有建树答主
回答量:497
采纳率:0%
帮助的人:92万
展开全部
p就是压力吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答