压力变送器的量程为0-10MPa,输出信号为4-20mA,模拟量输入模块的量程为4-20mA,转换
压力变送器的量程为0-10MPa,输出信号为4-20mA,模拟量输入模块的量程为4-20mA,转换后的数字量为0-27648,设转换后的数字为N,以kPa为单位的压力值的...
压力变送器的量程为0-10MPa,输出信号为4-20mA,模拟量输入模块的量程为4-20mA,转换后的数字量为0-27648,设转换后的数字为N,以kPa为单位的压力值的转换公式为P=(10000*N)/27648=0.36169*N(kPa)P是什么意思,怎么解释这个转换过程
展开
3个回答
展开全部
我理解是这样的,你需要的量程是0-10Mpa,但是变送器没有调量程,默认量程是0-27.648Kpa。这样的话,输出的4-20mA电流值跟你的原先需要量程的电流值是不一致的。这样的话,需要按比例来修正一下。10000/27648=0.36169 刚好是这个比例
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
p就是压力吧
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?