消防管道多少米一个支架?

 我来答
浅若清风wg
2019-09-06 · TA获得超过1万个赞
知道答主
回答量:38
采纳率:100%
帮助的人:5941
展开全部

消防管道6.5米一个支架。

消防管道是用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料;由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。


扩展资料

连接技术一般要求

1、消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。

2、消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。

3、消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。

4、任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。

5、有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。

参考资料:百度百科-消防管道

匿名用户
推荐于2017-05-19
展开全部
自动喷水灭火系统施工及验收规范: 5.1.7 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:
    5.1.7.1 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.7的规定;

   管道支架或吊架之间的距离 表5.1.7  
公称直径(mm)  25   32   40   50   70   80  100  125   150   200   250   300  距离(mm) 3.5   4.0   4.5   5.0   6.0   8.0   8.5   7.0   8.0   9.5   11.0   12.0
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-06-17
展开全部
GB50242-2002 3.3.8条:水平钢管管道支架的最大间距,不保温管:DN25 3.5米 , 32 4米 ,40 4.5米 , 50 5米 , 70、80 6米 ,100 6.5米,125 7米,150 8米,200 9.5米,250 11米,300 12米。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-06-17
展开全部
三米
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ABCDEFJHWWWWWW
2019-08-15
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:709
展开全部
支架几米一个
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式