wincc报警

模拟量报警中有个触发消息时生效,清除消息时生效,这两个有什么区别。最好举个例子... 模拟量报警中有个触发消息时生效,清除消息时生效,这两个有什么区别。最好举个例子 展开
 我来答
IT与制药
2014-03-06 · TA获得超过4631个赞
知道大有可为答主
回答量:4899
采纳率:44%
帮助的人:3312万
展开全部
  1. 模拟量报警的滞后相当于一个缓冲阶段。就是说到达设定的上限或者下限以后不报警,直到超过这个滞后值才会报警。

  2. 滞后可以选择绝对值也可以选择百分数,选择“绝对值”表示在设定数值基础上加上或者减去滞后值然后再触发报警;如果选择“百分数”表示在设定数值基础上加上或者减去设定值一定的百分比然后再触发报警。“触发消息时生效”表示在产生报警的时候模拟量的数值必须超过上限值+滞后值才会报警(这里是按上限报警情况来说的,如果是下限报警那么就是模拟量的值小于报警下限-报警滞后值);“清除报警时生效”表示当模拟量的值低于报警上限值-报警滞后值才会有报警离开的消息产生(这里是按上限报警情况来说的,如果是下限报警那么就是模拟量的值大于报警下限+报警滞后值);“均有效”就是离开或进入报警都会滞后。

  3. 以上限报警为例说明,假如报警上限设置为5,报警滞后选择绝对值,数值为2,滞后有效范围选择“均有效”,那么只有当模拟量的值大于5+2时才会报警;产生报警后,只有当模拟量的值小于5-2时才会有报警离开的消息。

更多追问追答
追问
清楚报警时生效说报警离开的消息产生指的是报警完成后报警的回复么?
还是说什么?
麻烦难呢过再详细说说么?最好能附个报警列表的图,谢谢了
你说的其他我懂了,很满意
追答

清除报警时生效指的是“报警离开”这个消息。

报警有进入,必然有离开。

模拟量超过上限了会产生上限报警消息,模拟量的值低于上限了那么会产生报警离开的消息。

看下面的图,红色表示的是报警进入,你看最后一条消息是黄色的,倒数第二条消息是红色的。

倒数第二条消息就是报警进入的消息,倒数第一条消息就是报警离开时的消息。

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式