高层住宅中底层配电箱到住户终端箱的配电线路采用三芯(单相)或五芯(三相)供电电缆 50
在高层住宅中,从底层配电箱(电表箱)到各住户终端箱的配电线路通常采用三芯(单相)或五芯(三相)供电电缆(线),即PE线采用专用导体并与相线共管敷设或采用一根电缆的不同芯线...
在高层住宅中,从底层配电箱(电表箱)到各住户终端箱的配电线路通常采用三芯(单相)或五芯(三相)供电电缆(线),即PE线采用专用导体并与相线共管敷设或采用一根电缆的不同芯线,
问下哪个标准或规范能查到 展开
问下哪个标准或规范能查到 展开
2014-03-14
展开全部
你这个问题我规范是不知道查,但是原理是这样的。现在居民住宅等重要办公地点都是采用TN-S接地系统。他的N线和PE线是分开的,这样就保证了对接PE线的设备不会产生电磁干扰。所以单相用户和三相用户都要多1根线。
而平常的TN-C系统被称为三相四线系统,整个系统的中性(N)与保护线(PE)是合一的,称PEN线。由于TN—C系统中采用的是保护接零,即用电设备的外露可导电部分与PEN有良好的导线连接。当用电设备发生接地故障时,由于PEN线阻抗小,较大的短路电流使保护装置迅速动作,反应灵敏度高。但由于TN-C系统需要依靠PEN线中的不平衡电流来维持三相电压的平衡,所以TN—C系统一般使用于三相负荷较平衡的场合。目前,住宅用户大部分是单相用户,难以实现三相负荷的平衡,PEN中将有较大的、不稳定的不平衡电流流过,而且大量家电设备使用中产生的高次谐波也叠加在中性线N上,使中性线接地电位偏移。一旦PEN发生断路故障或PEN线接触电阻增大时,中性点电位将严重地偏移,使家电设备外露可导电部分的金属外壳带电,造成电击事故的发生。而且接地故障最易引发电气火灾。所以新规范中已明确规定住宅供电已不再使用TN—C系统。
补充下GB 50096-1999<住宅设计规范>就规定:住宅供电系统“应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式”。
至于TT系统,每个设备单独PE线接地,要求就更高了,也不再多加阐述
