西门子s7-200 plc怎么连接西门子mm420变频器? 变频器用于控制鼓风机

 我来答
养夜卉戎濡
2019-10-29 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:34%
帮助的人:847万
展开全部
有2种方法,
方法1:采用I/O硬接线方式,通过S7-200的开关量输出控制变频器的启动/停止,通过模拟量输出(4-20mA)控制变频器的频率,通过开关量输入模块采集变频器的状态信号(运行、故障等)。
方法2:采用通讯方式,只需一根通讯线,就可采集变频器的所有状态,并控制变频器的启停和频率。
建议采用方法1,运行可靠,调试简单,后续出现问题维护也很方便;
方法2虽然节省电缆,但运行可靠性相对差些,出现问题,维护也不方便。