发电机铭牌上写着功率因数0.8滞后什么意思?
发电机的正常工作状态是功率因数为正,或叫滞后,此时励磁电流大,处于过励状态,向系统发出有功和无功。如果功率因数变成了超前0.8,说明系统不需要发电机发出无功,而是需要发电机吸收无功,此时励磁电流小,处于欠励状态。
发电机如果是自励发电机,那么它所发出的电能就有部分作为自己励磁而消耗,它自己也是负载啊。所以有功率因数为1是正常的。
电路中负载可分为电阻式,电容式和电感式。其中电容电感合称电抗,与电阻加一起就是阻抗。这个阻抗值是个复数,因为电感性部分和电容性部分的阻抗值为虚数。这一部分所消耗的功率为无功功率。而发电机必然有线圈吧,那就是感性部分。所以必然有做虚功。功率因数就不是1了。
扩展资料:
1、发电机的额定功率因数是滞后,一般为0.8-0.9(小机组取0.8-0.85,大机组取0.9),因为发电机正常运行不但向电网提供有功,同时也要向电网送出无功(最起码也要提供本机组升压变的无功损耗)。
2、出于电网调压需要,“发电机运行规程”规定新建发电机应有功率因数超前0.95运行的能力。
3、功率因数是衡量电气系统效率高低的一个重要参数。功率因数低,说明电路中的无功功率大,也就是说线路上除了流过正常的工作电流外,还要有大量的不做工的无功电流流过,从而降低了各电气设备的利用率,使线路供电损失大大增加。如果线路上的无功电流主要由电容性负载引起,它就会比正常工作电流超前90度,这时功率因数超前。
4、如果线路上的无功电流主要由电感性负载引起,它就会比正常工作电流滞后90度,这时功率因数就会滞后。功率因数超前的意义就是说线路中的无功电流主要是电容引起。
参考资料来源:百度百科——功率因数
2024-12-31 广告
励磁电流、电压、无功这三者有什么联系吗?
1.励磁电流越大,转子磁场越强,则定子线圈中的感应电动势越高;
2.在空载时,机端电压取决于转子磁场的大小;
3.带上负荷后,定子线圈中负荷电流产生的电枢反应磁场和转子磁场形成合成磁场,这时机端电压取决于合成磁场的大小;
4.电枢反应磁场对转子磁场有增强(进相时)或削弱(迟相时)的作用,定子电流中产生这个增强或削弱作用磁场的电流就是无功电流,这个电流乘电压就是无功功率;
5.如果无功功率平衡,那么机端电压维持不变,如果负荷变动,电枢反应磁场变化引起合成磁场的变化,机端电压就会波动,那么就需要我们调节励磁电流来调整转子磁场的大小使合成磁场保持不变,以维持机端电压不变。
2 发电机功率因数超前0.8,说明此发电机正在发出容性无功,以满足电网对于容性无功的需求。这种情况一般指发生在发电机出口接有高电压长距离送电线路上,当线路输送容量比较小的时候,有容性无功的需求;
3 发电机励磁电流大于额定励磁电流时,发电机功率因数呈现滞后情况。发电机励磁电流小于额定值时,发电机呈现功率因数超前的情况。