电气负荷计算 计算的是一栋25层的综合性商住一体化大楼1-25层 需要系数法
在看一份负荷计算的表格有些不明白负荷计算的是一栋25层的综合性商住一体化大楼1-25层的照明负荷需要系数取0.8怎么最后合计的时候需要系数城0.65了?1-25层的公共照...
在看一份负荷计算的表格 有些不明白 负荷计算的是一栋25层的综合性商住一体化大楼 1-25层的照明负荷 需要系数取0.8 怎么最后合计的时候需要系数城0.65了? 1-25层的公共照明 需要系数取0.9 怎么最后合计的时候成0.8了? 商场的空调取0.8 乘客电梯取0.85 还有一些变电所用电之类的取1的 最后合计的时成0.82了? 请问一下这些需要系数是怎么算出来的 麻烦列出具体算法 最好还能告诉我品均功率因数的算法
展开
1个回答
展开全部
你这份图纸中计算单层的时候需要系数取0.8,多层合计的时候取0.65
需要系数指的是用电负荷可能需要同时开启的最大负荷与总负荷之比(个人理解)。
单层计算时考虑的是单层负荷的需要率,多层合计时考虑的是总的负荷的需要率,所以计算用电户数越多,需要系数取的越小。需要系数在各级配电中不是一直不变的。
需要系数及功率因数不是自己计算出来的,是查表得到的,你可以从网上搜一份《建筑电气常用数据》,从P23开始看看
