变压器放低压配电室还是高压配电室好?

SCB10-1000变压器,图纸是放在高压配电室的,但我在其他项目看到是放在低压配电室的。... SCB10-1000变压器,图纸是放在高压配电室的,但我在其他项目看到是放在低压配电室的。 展开
 我来答
xindongreneu
推荐于2017-10-07 · TA获得超过9.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:86%
帮助的人:5528万
展开全部
我见到的大多是放在低压配电房。因为从高压配电房到低压配电房有一段距离。这段距离需要敷设电缆。如果变压器放在高压配电房,那么这段电缆就是低压电缆,在同功率的情况下,电流较大,线损较大。如果把变压器放在低压配电房,那么这段电缆就是高压电缆,电流较小,线损较低。这就和远距离输送电采用高压线路是一个道理。
sss_987
2013-06-19 · TA获得超过312个赞
知道小有建树答主
回答量:203
采纳率:75%
帮助的人:67.8万
展开全部
干变带保护罩一般都是放低压室,这样封闭母线方便和低压总柜连接,放高压室费用太高,1000的干变一般都是配2000的母线槽,一米就将近四千块钱,不行就找设计院变更图纸,省的花冤枉钱。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ricoli28
2013-06-19 · TA获得超过113个赞
知道答主
回答量:152
采纳率:100%
帮助的人:96.1万
展开全部
SCB10-1000是干式变压器,与油浸式变压器不同。油浸式变压器必须放在独立的变压器室,干式变压器可以摆放在变电站任意的地方,只要满足母排铺设的需要即可。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
chjbzazhm
2013-06-19
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:3.7万
展开全部
放高压配电室
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)