无功补偿问题

1台120kvA变压器的无功补偿柜中有5路电容总容量是119Kvar全部投入功率因数总在0.8到0,98之间来回波动这是怎么回事这样正常吗... 1台120kvA变压器的无功补偿柜中有5路电容总容量是119Kvar全部投入功率因数总在0.8到0,98之间来回波动这是怎么回事这样正常吗 展开
 我来答
乱七胡说八糟乱想
2013-06-19 · 好知、好奇、好问、好学、多语、热心。
乱七胡说八糟乱想
采纳数:5652 获赞数:14891

向TA提问 私信TA
展开全部
正常的,因这无功补偿切换总是要斥后线路中的变化几秒钟的,如你线路中的功率因数老在那不停的快速的变化时它可就跟不上了。再一种就是你这电容柜用小了,全功上去都不够补偿线路上的变化所需的了当然它也就要老跟着线路中的变化在变的了。
追问
5路全部投入也不切除这是怎么回事该怎么解决和容量不够有关系吗以前用着没事是不是有电容坏了
追答
有这可能,也有可能是你线路中的无用功太大。电容柜不够了。
奥特电器深圳
2013-06-19 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1750万
展开全部
呵呵
可以说正常,也可以说不正常。
从补偿柜在工作这点说,是正常的。
但是从功率因数的数据波动太大来看,又是不正常的。、
补偿柜能够工作,不等于它在很好的工作。问题首先出在补偿柜的电容器配置不合理。你的变压器才120,补偿量就配了119,明显偏大,而且才5路,说明单路电容太大,补偿细度不够。从而导致功率因数数据波动很大。
建议你抄录几天电度表的数据,自己计算计算这几天的平均功率因数数据。如果达标,就不用管它。如果没有达到0.9,那就要整改了。否则供电局的罚款就要来了。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
liukdy
2013-06-19 · TA获得超过1389个赞
知道小有建树答主
回答量:651
采纳率:42%
帮助的人:101万
展开全部
变压器的无功补偿柜它的功率因数在0.9到0,98之间是属于正常的,反之无功补偿就没有得到较的无功补偿。