为什么酸性电池不应安装在带有碱性介质的场所而碱性电池又不应安装在带有酸性?

 我来答
匿名用户

2020-10-09
展开全部
酸和碱会发生酸碱中和反应,酸性介质会与碱性电池中的碱性物质发生中和反应,减弱碱性电池的碱性浓度,降低电池性能,缩短使用寿命。同样碱性介质会与酸性电池中的酸性物质发生中和反应,减弱酸性电池的酸性浓度,降低电池性能,缩短使用寿命。
堋瞎卡拉卡17
2020-10-10 · TA获得超过511个赞
知道小有建树答主
回答量:5349
采纳率:0%
帮助的人:292万
展开全部
为什么酸性电池不应安装在碱性介质的场景,因为这个酸性电池如果钥匙安在碱性电池的话,它会发生酸碱中和反应,这样的话是对电池的使用寿命非常有影响的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
浮振翱T

2020-10-09 · TA获得超过3170个赞
知道大有可为答主
回答量:7028
采纳率:79%
帮助的人:184万
展开全部
酸性蓄电池
科普中国 | 本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目审核
审阅专家 杜强
凡是以呈酸性水溶液作为电解质的蓄电池统称为酸性蓄电池,其中最为典型的是铅酸蓄电池。酸性蓄电池主要优点是工作电压较高,使用温度宽,高低速率放电性能良好,原料来源丰富,价格低廉。其缺点是能量密度较低,使其体积、重量较大。[1]
铅酸蓄电池,其正极为二氧化铅,负极为海绵状铅,电解质为硫酸水溶液,隔板(隔膜)根据不同类型的铅蓄电池使用微孔橡胶隔板、微孔塑料隔板或其他材料,电池壳体使用硬橡胶、工程塑料、玻璃钢等材料制成。
中文名
酸性蓄电池
外文名
acid storage battery
又称
铅酸蓄电池、铅板蓄电池
快速
导航
充放电原理内阻及容量使用方法
构造
酸性蓄电池主要由容器、极板和隔板三部分组成。酸性蓄电池的容器是用来储盛电解液和支撑极板的,所以它必须具有防止酸液漏泄、耐腐蚀、坚固和耐高温等特性。根据材料不同,常用的铅酸蓄电池容器有玻璃槽、铅衬木槽、塑料槽和硬橡胶槽四种。[2]
一般海洋石油工程上使用酸蓄电池的极板采用铅锑合金制成栅格式,栅格中压入活性物质。正极板的活性物质是二氧化铅(PbO2),负极板的活性物质是海绵状纯铅。为了增大容量,蓄电池正极板和负极板都制成好多片,分别并联在一起,接成两组,构成蓄电池的正极和负极。每一组正负极板所组成的单电池的电压约有2V左右,在实际应用时常将3个或6个相同的单电池串接起来成为一组。蓄电池负极板总比正极板多一块,每块正极板夹在两块负极板当中,使正极板两面都起化学反应,产生同样的膨胀和收缩,减少极板弯曲的机会,从而延长了极板使用寿命,因为负极板在充放电过程中伸缩现象较正极板少得多,制造时也较正极板薄一些,最外侧的两块负极板只有一面与正极起化学作用,因此其厚度就比中间的负极板还要薄。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
茫茫人海一亮星

2020-10-09 · TA获得超过4.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.1万
采纳率:82%
帮助的人:1931万
展开全部
为什么酸性电池不应安装在带有碱性介质的场所而碱性电池又不应安装在带有酸性?问:简述消防设备应急电源的安装、调试及检测要求。P275

答:安装要求:

1)应急电源的电池应安装在通风良好的地方,当安装在密封环境中时应有通风措施。

2)酸性电池不得安装在带有碱性介质的场所;碱性电池不得安装在带酸性介质的场所。

3)消防设备应急电源不应安装在有可燃气体的场所。

调试要求:

切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线,接通应急电源的主电源。按下列要求采用仪表测量、观察等方法检查应急电源的控制功能和转换功能,检查其输入电压输出电压、输出电流、主电工作状态、应急工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况,并做好记录,显示情况应与产品使用说明书规定相符,并满足以下要求:

1)手动启动应急电源输出,应急电源的主电源和备用电源应不能同时输出,且应在5s内完成应急转换。

2)手动停止应急电源的输出,应急电源应恢复到启动前的工作状态。

3)断开应急电源的主电源,应急电源应能发出声音提示信号,声信号应能手动消除;接通主电源,应急电源应恢复到主电工作状态。

4)给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号,应急电源应在5s内转入应急工作状态,且主电源和备用电源应不能同时输出;输入联动停止信号,应急电源应恢复到主电工作状态。

5)具有手动和自动控制功能的应急电源处于自动控制状态,然后手动插入操作,应急电源应有手动插入优先功能,且应有自动控制状态和手动控制状态指示。

6)断开应急电源的负载,按下列要求检查应急电源的保护功能,并做好记录。

①使任一输出回路保护动作,其他回路输出电压应正常。

②使配接三相交流负载输出的应急电源的三相负载回路中的任一相停止输出,应急电源应能自动停止该回路的其他两相输出,并应发出声、光故障信号。

③使配接单相交流负载的交流三相输出应急电源的任一相停止输出,其他两相应能正常工作,并应发出声、光故障信号。

7)将应急电源接上等效于满负载的模拟负载,使其处于应急工作状态,应急工作时间应大于设计应急工作时间的1.5倍,且不小于产品标称的应急工作时间。

8)使应急电源充电回路与电池之间、电池与电池之间的连线断线,应急电源应在100s内发出声光故障信号,声故障信号应能手动消除。