西门子EM235模块温度显示错误,不知道是PLC有问题还是,这个模块有问题
设备触摸屏上显示是435度可以设备根本没有运行加热,是冷的应该是常温二三十度左右,探头和接线都是好的,取消探头接线,显示就是0度,是个是温度模块有问题吗?还是PLC有问题...
设备触摸屏上显示是 435度 可以设备根本没有运行加热,是冷的应该是常温二三十度左右,探头和接线都是好的,取消探头接线,显示就是0度 ,是个是温度模块有问题吗?还是PLC有问题?可以如果跟换这个模块需要修改PLC程序吗?求专家解答
展开
展开全部
追问
这是一个电流是多少的嘛 不对这点不懂 是4到20毫安的嘛 我检测过探头(pT100) 电阻值121欧 探头是好的
追答
电阻值121欧.应该是55度这说明热电阻是好的
我说的意思把电流表串联到温度模块的输出端(看下电流对不对)不就知道是哪里的问题了吗!
另外还是要注意下!接的热电阻是两线的还是三线的
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询