西门子EM235模块温度显示错误,不知道是PLC有问题还是,这个模块有问题

设备触摸屏上显示是435度可以设备根本没有运行加热,是冷的应该是常温二三十度左右,探头和接线都是好的,取消探头接线,显示就是0度,是个是温度模块有问题吗?还是PLC有问题... 设备触摸屏上显示是 435度 可以设备根本没有运行加热,是冷的应该是常温二三十度左右,探头和接线都是好的,取消探头接线,显示就是0度 ,是个是温度模块有问题吗?还是PLC有问题?可以如果跟换这个模块需要修改PLC程序吗?求专家解答 展开
 我来答
旧爱007
2015-02-17 · TA获得超过845个赞
知道小有建树答主
回答量:327
采纳率:0%
帮助的人:108万
展开全部

EM235模块没有直接输入热电阻(或者热电偶)的吧?应该是PT100热电阻(热电偶)经过一个温度变送器,将电阻(电压)信号变成标准的模拟量信号,然后再进入EM235测量。

既然“取消探头接线,显示就是0度”那就是温度模块有问题了(这时你可以把电流表串联到输入回路里测量下电流不就知道到底是哪里的问题了吗)

如果更换温度模块。量程要与PLC的要一致!不一致的话就要更改PLC的设置了!!!希望可以帮到你!!!

春节快乐!!!!!!

如果是PT100的温度模块的话。可以送你一个!!!

另外还要注意下(EM235的DIP开关的设置)与你的温度模块输出的模拟量的性质(也就是电压还是电流)看一下这两个是不是一致!

追问
这是一个电流是多少的嘛 不对这点不懂 是4到20毫安的嘛  我检测过探头(pT100)   电阻值121欧 探头是好的
追答
电阻值121欧.应该是55度这说明热电阻是好的
我说的意思把电流表串联到温度模块的输出端(看下电流对不对)不就知道是哪里的问题了吗!
另外还是要注意下!接的热电阻是两线的还是三线的