零线对地电压有100伏是什么原因?
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
电源线是铝线或铜线,有电阻存在。 地线是保护接地,没有电流通过,是零电位;零线是 220V 负载的电源回路,有电流通过,所以对地线有电压。但是 12V 偏高了,我在单位测量一般是几伏。 总电源是三相供电,三相负载越不平衡,零线电流越大。电工...
点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
展开全部
理论上零线对地电压应当为零,实际当中零地间存在10V左右(或更大些)电压也算正常。这都是因零线接地电阻的存在产生的。但对地电压高达100V就很不正常了。
分析原因可能是变压器中性点与接地母线连接不良,有较大的接触电阻所致。相地间漏电严重甚致短路也会有此现象。也有极少数是系统接地线的接地电但不达标所致。
分析原因可能是变压器中性点与接地母线连接不良,有较大的接触电阻所致。相地间漏电严重甚致短路也会有此现象。也有极少数是系统接地线的接地电但不达标所致。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
零线对地电压有100伏是什么原因:
说明对地有100V电压的那条线对地有电阻。
如果‘对地有100V电压的那条线对地’电阻为零或很小、则这条线上不会对地有100V电压。
这个需要报告给电管部门。
说明对地有100V电压的那条线对地有电阻。
如果‘对地有100V电压的那条线对地’电阻为零或很小、则这条线上不会对地有100V电压。
这个需要报告给电管部门。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在三相四线系统中,零线本应接地的,如某种原因引起和接地脱离,再加上三相负载不平衡,可能对地有100伏电压。