美的空调常见故障及维修?
展开全部
美的空调器出现频率无法升降与保护性关机等故障,应首先考虑检查传感器,大多数传感器可以从插座上拔下,从外表上即可以判断是否损害,断裂,脱胶.用手或温水加热,用万用表rx100档测其阻值,看它的阻值是否变化,无变化则可以判定传感器损坏美的空调详细维修资料美的空调,资料,维修美的空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行壮态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对美的空调器的故障分析需要综合考虑,维修人员应熟悉制冷系统功能和电路原理,在分析故障时应该有一条清晰思路和维修程序,只有这样才能做到紧张有序.忙而不乱,以达到讯速排除故障的目的.在美的空调器的故障中,故障原因总的来说可分为两类:1机器外原因或人为故障[用户电源是否正常.2机器本身故障.因此在分析处理故障时,一定要排除机器外故障.,在排除湖是机器外部故障.又可将机器本身故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类.在这两类故障中,应先排除制冷系统故障,判断系统是否漏氟.管道堵塞.冷凝器是否散热好等一般性故障,在排除系统故障后,就要检查是否为电气系统故障.在电气故障方面,首先要排除是否电源问题,再判断是否是其他电控问题,比如电动机绕组是否正常,续电器是否不良等.按照上述思路,便可逐步缩小故障范围,故障原因便可水落石出了.美的空调器制冷系统故障1.制冷系统的正常参数;在维修美的空调器前,首要搞清楚美的空调器的维修参数如电流,压力[高压压力低压压力],电压变频机器要测试压缩机的运行频率,出风口温度等等,下面具体进行介绍.1.制冷时工作状态下的参数1.制冷系统正常低压在4-6kgf/cm2之间2.制冷系统的正常高压在16-19kgf/cm2之间3.美的空调器的出风口温度应为12-15c之间4.进出风口的温差应大于8c5.停机时室外温度为38c时的平衡压力为10kgf/cm2左右[以上参数与室内外的环境温度有关在检修时应具体分析]6.全封闭往复活塞式压缩机外壳温度在50c左右.7.全封闭往复涡旋式压缩机外壳温度在60c左右.8.全封闭活塞旋转式压缩机外壳温度在50c左右.9.低压管温度一般在15c左右,正常时低压管应结露但不能结霜,如结霜说明系统缺氟或堵塞.10.排气管温度一般在80-90c之间.如温度过低,说明系统缺氟或堵塞,如温度过高,则说明系统内有空气或压缩机机械故障.11.可根据吸气管结露情况添加氟利昂,氟利昂未加够时吸气管可出现结霜现象,当压缩机吸气管上半部结霜时说明此时加氟量适中.12.风扇电机外壳温度一般不超过60c.13.美的空调器运转一小时后室内排水管应排水.14.在室内或室外机能听到毛细管中制冷剂的流动声,如听不到流动声说明制冷系统有问题.二.制热工作状态下的参数
推荐律师服务: