100KVA的变压器,最大带多大的负荷?
展开全部
100KVA的变压器,最大带多大的负荷
按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:
过载10% 变压器可持续运行 180分钟
过载20% 变压器可持续运行 150分钟
过载30% 变压器可持续运行 120分钟
过载60% 变压器可持续运行 45分钟
过载75% 变压器可持续运行 15分钟
过载100% 变压器可持续运行 7.5分钟
过载140% 变压器可持续运行 3.5分钟
过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟。
变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
2024-11-29 广告
2024-11-29 广告
上海雷普电气有限公司(以下简称雷普电气)是一家集研发、生产、销售、服务为一体的科技型企业。一直以来,公司秉承“以科技改变生活,为社会创造美好”的理念,旗下“低压电源为主导” 的电联接件及接口模块系列、继电耦合系列、风扇及过滤器系列、机床控制...
点击进入详情页
本回答由leipole提供
展开全部
可以带70kw负荷,100kva的变压器的额定输出为144A电流,正常负载不可超过此额定,对于380V三相负荷而言,其额定电流约为电动机功率的二倍,也就是可以带70kw负荷。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
100kVA的变压器能够带68KW负荷,计算如下:
1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器负荷能力为:100×85%=85KW。
2、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故,变压器负荷能力为:85×80%=68KW。
1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器负荷能力为:100×85%=85KW。
2、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故,变压器负荷能力为:85×80%=68KW。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这台变压器的额定输出电流为145A左右,也许满载功率75KW左右的功率,但是,因为不可能所有设备都是满载负荷运行,所以,要打负荷率的折扣,一般按70%计算,75/0.7=107KW左右。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
最经济、最安全的负荷是最大负荷为变压器额定容量的70--80%,最大80KW的负荷。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询