液氨有毒气体报警仪检测范围应设置为多少

 我来答
天津亚丽安报警设备
2018-12-21 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
液氨有毒气体报警仪检测范围应设置宜小于或等于100% MAC/PC-STEL,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200% MAC/PC-STEL以下。当现有检(探)测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体检测仪的测量范围可为0~30% IDLH;有毒气体报警器(高限)设定值不得超过10% IDLH值。
海尔智慧楼宇电商事业部
推荐于2016-02-20 · TA获得超过213个赞
知道小有建树答主
回答量:140
采纳率:100%
帮助的人:39.3万
展开全部
报警仪器检测的是有毒气体在空气中的浓度(单位:ppm),而设置报警仪器的目的是为了提示人员注意气体的泄露可能造成事故,当设置在可能泄露点。
1、室内设置:报警点距离氨气释放点1m以内;根据密度,应放置在释放点上方;(密度比空气大的,放置在下方)
2、室外设置:报警点距离氨气释放点2m以内,并注意风向,应设置在常年主导风向下风向的位置;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2015-01-31
展开全部
看你液氨的浓度。
如果是比较纯的,可以当可燃测,那就是0-100%LEL。
如果是少量泄漏,可以当有毒气体测,也就是0-100或500PPM。
深国安-氨气检测仪专业生产商,BYD指定供应商。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友300a25ecb
2015-11-08
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:3.1万
展开全部
看你液氨的浓度。
如果是比较纯的,可以当可燃测,那就是0-100%LEL。
如果是少量泄漏,可以当有毒气体测,也就是0-100或500PPM。
深国安-氨气检测仪专业生产商,BYD指定供应商。
已赞过 已踩过<