三菱PLC CClink问题

系统说明:两台Q系列CPU1&2通过光通信组建一个CCLink网络.问题是:看程序-->CPU1程序里的Y(输出)是CPU2里的X(输入)是这么用的吗?读专用指令:[GP... 系统说明:两台Q系列CPU 1&2通过光通信组建一个CCLink网络.
问题是:看程序-->CPU 1 程序里的Y(输出)是CPU 2里的X(输入) 是这么用的吗?
读专用指令: [GP.RIWT U4 D7000 R5000 M18]这个指令怎么理解?是把U4模块的D7000的数据写到本地CPU R5000地址里
或者是否可以理解为CClink两个CPU内存是共享的?可以直接调用吗?
展开
 我来答
84...8@qq.com
2013-06-22 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:48
采纳率:100%
帮助的人:51.2万
展开全部
CClink可以不用操作指令,只需要在参数和里面设置地址,把相应刷新地址输进去,然后查讯模块的运行壮态就可以,进行操作了,cclink也遵守通讯只有一个主站的方式,所以有一个是主站,从站被动享受主站带来的数据信息,主站刚可以享受任何从站信息,希望对你有帮助
张云lei
2018-07-19
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:18.9万
展开全部
这个指令的含义不是你这么理解的:U4是代表的对象站的站号;D7000是控制数据,包括对D7001,D7002,D7003,D7004的配置,R5000是写入数据的存储软元件,M18为指令完成时一个扫面ON的本站的软元件。