锅炉工安全操作规程�
1、煮炉加药操作�
1.1、将药用热水溶解后,总药量一次加入锅筒内,加药前把水位调整到低水位,加药后 再把水位调到最高水位进行煮炉。注意不能把固体药加入炉内。�
1.2、煮炉期间应从锅筒和水冷壁下集箱排污处取炉水样,监视炉水碱度及磷酸根的变化 ,排污前后各取一次水样,煮炉后期炉水的碱度和磷酸根应不再变化。�
1.3、煮炉期限为3天,第一天保持0.1MPa表压力下煮24小时,第二天保持0.2-0.3MPa表 压力下煮24小时,第三天保持0.1MPa表压力下煮24小时。�
1.4、煮炉的前两天停止排污,第三天的最后一班每两小时排污一次。�
1.5、锅炉停火以后,4小时内关闭烟风档板。�
1.6、锅炉停火4小时后,打开烟风档板自然通风冷却。�
1.7、停火6小时后,当炉水温度降到50℃以下时可全部放出炉水。�
1.8、炉水放完后,再上满水,再放出去,冲洗一遍。�
2、向锅炉和管网注水操作�
2.1、开启汽包的排空阀�
2.2、进水温度不宜过高,水温与锅筒筒壁温差不大于50℃。�
2.3、注水过程要加强检查,发现漏水及时处理,并检查水位自动控制和高低水位报警器 ,动作应可靠。�
2.4、给水上升到最低水位时,暂停给水,观察水位有无变化时,如有变动时立即查明原 因。无异常,可继续给水,使水位上升到正常水位。�
2.5、向热水炉注水时,当排空阀见水时停止注水;给水网注水时,用补给水泵从回水管 注水,同时在管网最高点放空,能够放出水时为注满水。可以启动循环泵,循环压力稳定时 方可进行点炉。�
3、点火操作�
3.1、打开烟道档板,启动风机进行机械通风5-10分钟。�
3.2、把点火把点着烧旺,送入油枪喷头前下方,开进油阀门,小心地点火。�
3.3、根据燃烧情况,调整油门、油门和送风量,使燃烧稳定进行。�
3.4、等火焰稳定、燃烧正常,炉膛温度有所上升以后,抽出点火把。�
3.5、点火速度不要太急促,特别是水容量大的和水循环较差的锅炉,炉温更应缓慢上升 。�
3.6、如果出现灭火时,应分析原因,排除故障。强制通风5-10分钟后,再进行点火,严 防发生爆燃事故。�
3.7、严密监视水位的变化情况。适当加强通风和燃烧,开始升压或升温。�
3.8、若点火未着,应立即切断点火气源,重新强制通风5-10分钟,再点火。�
4、锅炉升压(升温)操作�
4.1、蒸汽锅炉当压力升至0.05-1MPa表压力时,冲洗水位表。�
4.2、当压力升至0.1-0.15MPa表压力时,冲洗压力表存水弯管,以防止因污垢堵塞失灵 。�
4.3、当压力升至0.15-0.2MPa表压力时,关闭上锅筒排空。�
4.4、当汽压上升至0.2-0.3MPa表压力时,检查应无渗漏现象,拧紧松动的入孔、手孔和 法兰连接螺丝。操作时应侧身,所用扳手的长度不得超过20倍螺丝直径。�
4.5、当汽压升至0.3-0.4MPa表压力时,进行一次下部放水,放水引起水位降低时,应开 戾给水阀补水。�
4.6、热水炉温升达到20℃时要进行排污串水一次,压力表要进行冲洗。正常开户升温过 程不能少于4小时。�
5、蒸汽锅炉的暖管操作�
5.1、先开戾蒸汽管道上的所有疏水阀门,排出管道内积存和凝结水。�
5.2、缓慢开户锅炉的主汽阀,至全开启,应加关半圈,以防因热胀而卡死。�
5.3、当看到疏水阀处排出干燥蒸汽时,即可结束暖管,并关闭疏水阀。�
5.4、在暖管过程中,应注意检查管道支架与膨胀节的情况,如发现异常情况,应停止暖 管,查明原因,消除故障后再继续暖管。�
6、蒸汽锅炉的并炉操作�
6.1、当锅炉汽压比蒸汽母管汽压低0.05-0.1MPa,水位在正常水位线时才可以进行并炉 。�
6.2、主汽阀缓慢开启到全开后,应回转半圈,以防汽阀因受热膨胀后卡死,最后关闭疏 水阀。�
7、蒸汽锅炉的供汽操作�
缓慢地开戾主汽阀,当听不到蒸汽管道内异常声响后,再开大主汽阀。如管道内有水击声, 应开大管道疏水阀,待凝结水排尽后,再重新开大主汽阀送汽。�
8、蒸汽锅炉的排污操作�
8.1、先微开慢开阀,预热两个阀间管道,无冲击声时即可全开,然后打开快开阀少许, 预热排污管道,无冲击声将快开阀全关几次进行排污,排污完毕,先将快开阀关闭,再关慢 开阀。�
8.2、当两台以上锅炉共用一根排污总管时,严禁两台锅炉同时排污。同时注意渗漏现象 。�
9、缺水事故的处理�
9.1、如水位表中的水位低于最低安全水位线,又可见到水位时,应冲洗水位表确定水位 的高低。�
9.2、手动调节加大给水量。�
9.3、经过上述处理后,如水位仍继续下降,则应立即停炉。关闭主汽阀,继续向锅炉给 水。�
9.4、如严重缺水,则不应向锅炉给水。应按紧急停炉处理方法处理。并迅速报告有关领 导。�
10、满水事故的处理�
10.1、立即关闭给水阀门,打开省煤器再循环阀门或旁路烟道。�
10.2、开启排污阀、加强放水,但要注意水位表内水位,防止放水过量造成缺水事故。 �
10.3、关小风闸门,减少油(气)量和送风。�
10.4、开启主汽阀、分汽缸和蒸汽母管上的疏水阀门。�
10.5、待水位正常后,恢复正常燃烧。�
11、汽水共腾事故的处理�
11.1、全开上锅筒的表面排污,同时可适当进行底部排污,加强给水,保证正常水位, 以降低锅炉的含盐量。�
11.2、打开过热器、蒸汽管路和分汽缸上的疏水阀门。�
11.3、应采取有效措施,改善炉水品质,增加对炉水分析次数,炉水品质未改善前,不 允许增加锅炉负荷。�
12、蒸汽炉爆管事故的处理�
12.1、炉管轻微破裂,如锅炉水位尚能维持正常,裂口不可能迅速扩大时,应加强给水 ,减负荷运行,并立即启用备用锅炉,待备用炉升火投入正常运行后再按正常停炉处理。如 有数台锅炉并列供热,应将此炉与蒸汽母管隔断后作正常停炉处理。�
12.2、炉管爆破,水位和汽压迅速下降时,应紧急停炉。如水位低于最低水位或不可见 时,切记向炉内进水,但要维持引风机运行,待排尽烟气和蒸汽后停止。�
12.3、停炉后,即关闭主汽阀。�
13、热水炉的爆管事故处理�
13.1、热水炉发生爆管后,应立即停炉。�
13.2、使水泵循环,继续给水,待炉水温低于50℃时停止给水。�
14、烟道内二次燃烧事故的处理�
14.1、立即停止向炉膛供给燃料,紧急停炉。�
14.2、关闭烟道送风档板和各孔门,严禁通风。�
14.3、采用蒸汽喷入烟道灭火或CO�2灭火器灭火。�
14.4、事故消除后,认真检查设备,如无异常可先通风5-10分钟左右,再按操作规程点 火,重新点火,重新投入运行。�
15、燃烧室炉墙损坏事故的处理�
一旦发现炉体外护板过热皮,应立即停炉检查,若是炉墙损坏,应立即修复。�
16、电源中断事故的处理�
16.1、立即关闭燃烧器,打开省煤器再循环阀门。�
16.2、立即关闭蒸汽联箱总阀,清扫油系统。�
16.3、查明停电原因和恢复时间,做好重新点炉的准备。�
17、热水锅炉汽化事故的处理�
17.1、发生汽化事故的现象时,立即减少锅炉的热负荷,即调整小火焰。�
17.2、检查分析造成汽化事故的原因,并采取相应的措施,主要是加强补水和减少燃烧 。�
17.3、经减少热负荷和加强补水以后,仍无效果时,应紧急停炉。�
18、锅炉灭火事故的处理�
18.1、发现灭火,要立即关闭油(汽)阀门,打开旁路循环阀门(注意不要影响正常炉)。 �
18.2、风机运转5-10分钟以后,停止风机运转,关闭烟风档板。�
18.3、若循环水泵也停运时,应检查锅炉水位,随时排出汽化蒸汽。�
18.4、分析灭火原因,并采取相应措施。�
19、紧急停炉的操作�
19.1、若是单炉运行,需要紧急停炉时,可开大循环阀门,关闭油(气)嘴,立即停火。 �
19.2、若有别的炉并列运行,运行炉应加强调整和监视。�
19.3、若有备用炉,为保证供热,应立即启动备用炉,使其投入运行。
1、煮炉加药操作�
