请问:变损和线损是怎样计算的?谢谢
展开全部
变压器有功损耗(kw*h)=空载有功损耗+负载有功损耗
空载有功损耗=额定损耗(kw)*720(h)
负载有功损耗=[额定铜损/(额定容量^2)]*[(K*计算电度)*功率因数]^2
其实有个查对表可以查变损的。
至于线损的计算...很大的一个课题哦...
理论线损组成
整个电力网电能损耗计算可以分解为如下元件的电能损耗计算:
(1) 35kV及以上电力网:35kV及以上交流线路及变压器;
(2) 20kV配电网:20kV交流线路及公用配电变压器;
(3) 10kV配电网:10kV交流线路及公用配电变压器;
(4) 6kV配电网:6kV交流线路及公用配电变压器;
(5) 0.4kV低压网:0.4kV及以下电力网;
(6) 其它交流元件:并联电容器,并联电抗器,调相机,电压互感器,站用变等;
(7) 高压直流输电系统:直流线路,接地极系统,换流站(换流变压器、换流阀、交流滤波器、平波电抗器、直流滤波器、并联电抗器、并联电容器和站用变压器)。
刚好这阵子在研究这个...
一、两端装表,电源侧减负荷侧,余数为线损;二、理论计算损耗,变压器的两种损耗可通过测试设备计算空、负损耗,线损有条件的可用“均方根”电流法,其次有功率平均法,耗损因数法等计算线损,不论那种方法都要有负荷电流、阻抗两要素。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
是不是 做无功功率 和电线本身有电阻 所以在通过电流是会做一定的功(发出热量)而损失的电能
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询