西门子S7-300PLC 硬件组态后,从站链接不上,是什么原因?

诊断为:模块已组态,但不可用。预设值/实际值不匹配(插入的模块和组态的模块类型不同)期望的型号:DP从站(模块化)(6ES7153-1AA03-OXBO)当前型号:不可用... 诊断为:
模块已组态,但不可用。
预设值/实际值不匹配(插入的模块和组态的模块类型不同)
期望的型号:DP从站(模块化)(6ES7 153-1AA03-OXBO)
当前型号:不可用。
但是我硬件组态的型号和实际安装的型号是一样的。

CPU 315-2PN/DP SF亮,SF1闪,从站153 ON亮,SF闪。
请问是什么原因啊,是不是需要添加程序模块,我程序都没下载。
就下载了硬件组态。
展开
 我来答
枝阳煦2D
推荐于2018-03-05 · TA获得超过154个赞
知道答主
回答量:35
采纳率:100%
帮助的人:9万
展开全部
你153的地址是不是和组态里面一致,DP头是否做得没有问题,检查一下