1、定义:

接通延时型定时器:接通延时型定时器是各种PLC中最常见最基本的定时器,这种定时器在 SIEMENS的PLC中,称为SD型定时器。

保持型接通延时定时器:这种定时器是当输入条件00000为ON后,即产生锁存功能,即使输入条件00000又变为OFF,仍视输入条件为ON,当定时器的当前值等于设定值时,定时器动作,这种定时器在SIEMENS的PLC中,称为SS型定时器。

2、效果:

接通延时定时器是指业圈两端接通后,触点不马上接通,到延时时间后才接通。

保持接通定时器是定时器是指业圈两端接通后,触点马上接通,到一定时间后才断开。

扩展资料:

除接通延迟定时器和有保持接通定时器的其他定时器:

1、断开延时型定时器:这种定时器是当输入条件00000为ON时无延时作用,只有在输入条件00000为OFF时产生延时作用。在SIEMENS的PLC中,称为SF型定时器。

2、脉冲型定时器:这种定时器是当输入条件00000为ON后,定时器即时动作,但经过定时器所设定的时间后,即使输入条件00000仍为ON,定时器却变为OFF状态。即这种定时器ON状态的维持时间是由设定值决定的。

如果00000为ON的时续时间小于定时器的设定值,定时器的ON状态维持时间为输入条件00000为ON的持续时间。这种定时器在SIEMENS的PLC中,称为SP型定时器。

3、扩张型脉冲定时器:这种定时器与脉冲型定时器的区别是,只要输入条件00000出现了ON状态,不管其持续时间多长,均可使定时器为ON的维持的时间与定时器的设定值一致。这种定时器在SIEMENS的PLC中,称为SE型定时器。

参考资料:定时器

袖手天下GYT
推荐于2018-02-22 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:52
采纳率:0%
帮助的人:8.8万
展开全部
TON:接通条件为ON时,开始定时,定时时间到,定时线圈接通,如果定时过程中接通条件为OFF,那么定时器定时时间复位。
TOF,接通条件为ON时,定时线圈接通,开始定时,定时时间到,定时线圈断开,如果定时过程中接通条件为OFF,那么定时器定时时间复位。
TONR:接通条件为ON时,开始定时,定时时间到,定时线圈接通,如果定时过程中接通条件为OFF,那么定时器定时时间保持,定时器接通条件再次为ON时,继续定时剩下的时间,直到定时完成。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-06-23
展开全部
它们的区别主要在 保持 上
定时器在计时过程中
接通延迟定时器
断电 后 设定值复位 通电后重新计时

保持接通定时器
断电后 设定值停在原地 通电后继续计时 属于累计计时
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
一博非07
2016-06-12
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:4154
展开全部
  • 在西门子PLC中接通延迟定时器和有保持接通定时器有什么区别?

    在西门子PLC中,用 I0.0去接通定时器T0  定时为10S   就会出现如下的情况
    接通延迟定时器:10S还没有到 X0如果断开 那么T0就会停止计时。
    有保持接通定时器:10S还没有到的话 即使 I0.0断开 T0仍会断续计时 直接计时到位
    以上就是两者的区别。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shashuo214
2013-06-23 · 超过24用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:65
采纳率:0%
帮助的人:62.3万
展开全部
前一种 你用 I0.0去接通定时器T0 定时为10S

前者 10S还没有到 X0如果断开 那么T0就会停止计时。

后者 10S还没有到的话 即使 I0.0断开 T0仍会断续计时 直接计时到位
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(20)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式