在西门子PLC中接通延迟定时器和有保持接通定时器有什么区别?
区别:
1、定义:
接通延时型定时器:接通延时型定时器是各种PLC中最常见最基本的定时器,这种定时器在 SIEMENS的PLC中,称为SD型定时器。
保持型接通延时定时器:这种定时器是当输入条件00000为ON后,即产生锁存功能,即使输入条件00000又变为OFF,仍视输入条件为ON,当定时器的当前值等于设定值时,定时器动作,这种定时器在SIEMENS的PLC中,称为SS型定时器。
2、效果:
接通延时定时器是指业圈两端接通后,触点不马上接通,到延时时间后才接通。
保持接通定时器是定时器是指业圈两端接通后,触点马上接通,到一定时间后才断开。
扩展资料:
除接通延迟定时器和有保持接通定时器的其他定时器:
1、断开延时型定时器:这种定时器是当输入条件00000为ON时无延时作用,只有在输入条件00000为OFF时产生延时作用。在SIEMENS的PLC中,称为SF型定时器。
2、脉冲型定时器:这种定时器是当输入条件00000为ON后,定时器即时动作,但经过定时器所设定的时间后,即使输入条件00000仍为ON,定时器却变为OFF状态。即这种定时器ON状态的维持时间是由设定值决定的。
如果00000为ON的时续时间小于定时器的设定值,定时器的ON状态维持时间为输入条件00000为ON的持续时间。这种定时器在SIEMENS的PLC中,称为SP型定时器。
3、扩张型脉冲定时器:这种定时器与脉冲型定时器的区别是,只要输入条件00000出现了ON状态,不管其持续时间多长,均可使定时器为ON的维持的时间与定时器的设定值一致。这种定时器在SIEMENS的PLC中,称为SE型定时器。
参考资料:定时器
TOF,接通条件为ON时,定时线圈接通,开始定时,定时时间到,定时线圈断开,如果定时过程中接通条件为OFF,那么定时器定时时间复位。
TONR:接通条件为ON时,开始定时,定时时间到,定时线圈接通,如果定时过程中接通条件为OFF,那么定时器定时时间保持,定时器接通条件再次为ON时,继续定时剩下的时间,直到定时完成。
2013-06-23
定时器在计时过程中
接通延迟定时器
断电 后 设定值复位 通电后重新计时
保持接通定时器
断电后 设定值停在原地 通电后继续计时 属于累计计时
在西门子PLC中接通延迟定时器和有保持接通定时器有什么区别?
在西门子PLC中,用 I0.0去接通定时器T0 定时为10S 就会出现如下的情况
接通延迟定时器:10S还没有到 X0如果断开 那么T0就会停止计时。
有保持接通定时器:10S还没有到的话 即使 I0.0断开 T0仍会断续计时 直接计时到位
以上就是两者的区别。
前者 10S还没有到 X0如果断开 那么T0就会停止计时。
后者 10S还没有到的话 即使 I0.0断开 T0仍会断续计时 直接计时到位