高压接地如何检查?

 我来答
迷途羔羊1991

2021-08-22 · TA获得超过4.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.3万
采纳率:81%
帮助的人:1177万
展开全部
高压接地线检验周期为每五年一次,检验项目同出厂检验。经试验合格的携带型短路接地线在经受短路后,应根据经受短路电流大小和外观检验判断,一般应予报废,下面一起来具体了解一下高压接地线怎样正确使用吧?
1、 高压接地线使用前,应进行外观检查,软铜线有无断头裸露损坏,各处链接是否牢固,如发现软铜线松股、断股、护层严重破损、线夹断裂松动等缺陷时不得使用。
2、装设高压接地线,应先装设接地线接地端;验电证实无电后,立即接导体端,并保证接触良好;拆接地线的顺序与此相反,以保证接地线始终处于良好的接地状态,即使出现意外来电时,能有效地限制接地线上的电位,保证装、拆接地线人员的安全。
3、装设高压接地线必须由两人进行,若为单人值班,只允许使用接地开关。或使用绝缘棒合接地开关。装设接地线是一项严肃谨慎的工作,如果发生带电装设接地线,不仅危及工作人员的安全,而且会引起设备损坏或大面积停电等重大事故。电网曾发生过多起带电装设接地线的事故,绝大多数都是没有严格执行操作监护制,由一人独自操作,要么未验电,要么走错间隔等,因此应吸取事故教训,必须由两人进行装设接地线的操作。
4、个人保安线高压接地线仅作为预防感应电使用,不得以此代替“安规”规定的工作接地线。只有在工作接地线挂好后,方可在工作相上挂个人保安接地线。
5、个人保安高压接地线由工作人员自行携带,凡在110kV及以上有感应电的线路上停电工作时,应在工作相上使用,并不准采用搭连虚接的方法接地。工作结束时,工作人员应拆除所挂的个人保安接地线。
6、应加强对高压接地线的管理,每组接地线均应编号。同时运行值班应做好记录,交接时应交接清楚。以防在比较复杂的系统中进行部分停电检修时,发生误拆或忘拆接地线而造成事故。高压接地线应存放在固定的地点。存放位置亦应编号,存放时对号入座。